Этот ответ считаю ключевым:Сообщение от netromancer
Только что закончилась трехмесячная эпопея с НТ-витриной "Гамма" -внезапно с минус 20 стала в реале давать 0...-10. индикация: минус 20. раз в месяц забивалась наглухо мокрым льдом, несмотря на dst=+20!!! Было с чем сравнить - норма по dst=+14, мощность оттайки в норме 430 Вт, у нее - 230... По схеме два параллельных нагревателя (в реале 4, по два последовательно).Сообщение от netromancer
Когда созрели, разгрузили, и вскрытие показало, что слетели два фастона с нагревателей (похоже - на одном) и мертвый гибкий ТЭН поддона. Странно - туда сложно попасть.
В нашем случае надо:
1.замерить мощность оттайки - видел бонеты с подгоревшими концами нагревателей, убедиться что команда "вкл." выдается и выполняется. может, проблема в реле/пускателе.
2. в центре нагревателя расположить внешний датчик температуры, при окончании оттайки проверить РВ2 и показания контрольного термометра. Если на контрольном ниже +12, довести параметр до нужного.
[/b]