Сложная фраза - как температура в градусах может суммироваться с погрешностью датчика в процентах или кОмах?Сообщение от netromancer
Не думаю - оттайка ведется именно по датчику испарителя, вне зависимости от температуры в камере. Причем - не начало (оно задано временем), а окончание по dst. Попробуйте dst. выставить на уровне температуры испарителя, и оттайки не будет - мой коллега как-то "наклацал" и не мог ума дать.
По температуре в камере может сработать сигнал аварии, когда за нужное время нужная температура не достигнута.