Цитата Сообщение от Юрий
Добрый всем день и с прошедшим праздником Победы!
Спасибо, Вас также.
Цитата Сообщение от Юрий
в ХК +3-5, в чиллере -1+1
Это уже больше от настройки заслонки зависит
Цитата Сообщение от Юрий
Поиски постепенно привели к нагревателю дренажного отверстия - он сгорел, постепенно под испарителем нарастал приличный объем льда, который перекрывал отверстие для холодного воздуха в ХК. После разморозки - через 2-3 недели все работало. Родной нагреватель ( 40 Вт, 220В) найти нигде пока не удалось, поставил 2 в параллель от Норда, но они 10+10=20Вт. Маловато, хотя цикл и продлился до 3 месяцев.
Теперь случайно обратил внимание на обычную электрогрелку - там стоит точно такой, как надо! Собираюсь поменять.
Это должно помочь, в принципе. Только надо обеспечить надежную изоляцию - все же вода будет кругом. Плюс, изоляция нагревателя может быть не рассчитана на серьезный мороз.
Всем успехов и наличия работы!
Спасибо, не помешает
Рад был помочь. Удачи.