Нормально вакууматор убирает следы старого хладагента из штатного м-к в его рабочем подогретом состоянии и еще влагу убирает, если она там есть. Вот попробуй вначале включи вакууматор, а затем через несколько минут штатный м-к и давление на выбросе вакууматора немного повышается.
-29.8*, Сегодня пробывал выгонять влагу с добавлением воздуха в систему(дыра полсантиметра и Бирюса однокамерная работала всю ночь), но все равно прихватывает и без фена не обойтись и в таком состоянии с воздухом и перегруженным м-к оставлять его не хотелось. Вначале хорошо подогрел испаритель и старый фильтр, двойное вакуумирование, затем выровнял давление 406а, поставил разборный фильтр, начал отключатся на единице. Завтра ставлю новый фильтр и адью. Думаю что удаление влаги с другом-воздухом - это лохотрон. Мороки еще больше.
У тебя, что воздух начинает морозить?
Значит много фреона дал.
Поставил бы таймер и отдыхай.и в таком состоянии с воздухом и перегруженным м-к оставлять его не хотелось.
И почему перегруженный?
Зачем добиваться отключения?начал отключатся на единице. Завтра ставлю новый фильтр и адью.
Тебе же надо влагу удалить,а не холод нагнать?
Ты же завтра всё равно вернёшься?