Тема: Схема для расклинивания компрессоров

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    Слышал от барыг торгующими моторами, что если компрессор пролежит в запасе более года, то при установке он через некоторое время заклинит.
    В середине 90-х взял партию СК-120 в коробках, и не зная параметров чего-то боялся их ставить. Последний поставил через пять лет!!! Проблем не заметил.
    А те что были у коллеги, были свежими, помогал ему расклинивать, он их потом сутки гонял для обкатки. Но мы с ним берем у разных продавцов.
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ... Расклинка на практике изменения пусковой обмотки и рабочей. Вращение в обратную сторону.
    В приведенной схеме похоже заложен принцип вибрации - ротор дергается туда-сюда на переменном токе.Да и логически, если перепутать пусковую с рабочей, то запуска компрессора не будет, пусковой момент мизерный.
    Как-то на стенде прогоняли АВЕ-0,71 со стиралки, с неверно включенным конденсатром(6 мкФ) - потребляемая мощность была 50 вт, и не было запаса по мощности. Правильное включение вызывало потребление около 100 вт, и торможение ротора вызывало прирост потребления без потери вращения.
    Последний раз редактировалось вьюга; 10.10.2010 в 21:59. Причина: добавил второй абзац

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    Д 226 расчитан на прямой ток 0,3А
    Там и по напряжению подойдет только один из всей 226-й серии (сейчас уже букву не помню). Так что, по-любому, надо какие-нибудь другие выпрямительные диоды использовать.
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    Ток диода не менее 10 А и напряжение 400 вольт
    +1. Максимальное обратное напряжение однозначно должно быть больше 400V. Максимальный прямой ток - чем больше, тем лучше (но не менее десятка Ампер).
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Данная схема хороша для позисторных моторов расклин произойдёт почти в 90%.
    Не знаю, мы всякие оживляли.
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    если перепутать пусковую с рабочей, то запуска компрессора не будет, пусковой момент мизерный.
    На практике некоторые компрессоры и запускаются и работают с "перепутанными" обмотками.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)

Похожие темы

  1. Поиск аналогов для компрессоров.
    от Cooler в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 09:12
  2. Ремонт компрессоров битзер и Maneroup
    от Андрей Z в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 22:19
  3. Реставрация компрессоров: проблемы и решения.
    от Мурат в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 01:53
  4. холодопроизводительность компрессоров КВ и КВО
    от Coolmaster в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 07:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта.