Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 149

Тема: Шунтирование ТРВ.

  1. #1

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136

    Шунтирование ТРВ.

    Уважаемые коллеги,! Имеется камера среднетемпературная с агрегатом ИФ-56 отремонтированная после длительной стоянки заправленная R406а,но ТРВ не поменяли в процессе наладки выяснилось,что есть небольшая не достаточная производительность ТРВ.Вот и пришла мысль поставить шунт в ввиде небольшого отрезка кап.трубки,допустим 0,7 м с БХ. (проблемы замены нет,заменим)Теоретически работать эта схема будет или нет.? Я ,думаю,должна работать, если подобрать длину КТ и компенсировать недостающую производителность.Есть какие мнения, или может кто пробовал.?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    есть небольшая не достаточная производительность ТРВ.
    Поменять дюзу.

  4. #3

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    ИВ., Мне раз попалась КХС и стояли на ней 2 ВС-1250 и меня позвали сделать не холодила.Зашел в камеру и не могу найти ТРВ.Вместо ТРВ стоят переходники с 8 на 10 и все.Так вот в переходники была вставлена капилляр от бытового примерно 0,8 и длиной 4 см. и все это работало
    В вашем случае применена схема кондиционера.,но она не позволяет регулировать подачу хладона при
    увеличении загрузки камеры.А хотелось знать не будет ли мешать КТ, в моём случае ,при полном заполнении испарителей когда ТРВ закроется и компрессор остановится.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Если стоит старое доброе совеццкое ТРВ -2 , то его следует разобрать, выкрутить седло клапана и рассверлить его сверлом обеспечив увеличение сечения на 50%. После чего его собрать и поставить на холодильник.

  6. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    Если стоит старое доброе совеццкое ТРВ -2 , то его следует разобрать, выкрутить седло клапана и рассверлить его сверлом обеспечив увеличение сечения на 50%. После чего его собрать и поставить на холодильник.
    Можно и не сверлить, выбросить игольчатый клапан. Что будет жарким летом?, но это уже будет в следующем году.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Шутниг наш юный друхх))

  8. #7
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Поменять дюзу.
    Rashed, в советских ТРВ-2М дюзы не применялись. Правильно зензель говорит: седло свёрлышком расшарошить. Летом , правда пипец будет.

  9. #8

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    Если стоит старое доброе совеццкое ТРВ -2 , то его следует разобрать, выкрутить седло клапана и рассверлить его сверлом обеспечив увеличение сечения на 50%. После чего его собрать и поставить на холодильник.
    ТРВ действительно советское (какая производительность уже не видно)рассверливать не пробовал,спасибо за совет.Организация бюджетная найдут деньги на ТРВ то поменяю нет проведу эксперимент.А может прикрою на зиму конденсатор и пусть работает,это вообще без затрат с ихней стороны.

  10. #9
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    (какая производительность уже не видно)
    2000 kkal

  11. #10
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    В 80-х вместо ТРВ ставили т.н. "шайбы". Т.е. некую заглушку с калиброванным отверстием. За давностью лет не помню цифр, но работало, и именно на ИФ-56. Так, что вариант с КТ вполне живуч.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  12. #11

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    В 80-х вместо ТРВ ставили т.н. "шайбы". Т.е. некую заглушку с калиброванным отверстием. За давностью лет не помню цифр, но работало, и именно на ИФ-56. Так, что вариант с КТ вполне живуч.
    Да до этого могли додуматься только тепло техники с котельных.Это у них применяются такие "шайбы" на вводе тепло носителя в дома.Первый дом от котельной-"шайба с малым отверстием ,другой -больше и т.д.

  13. #12

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    2000 kkal
    Невидно сколько может 2000, может 1600 или 2500 сейчас можно только гадать.

  14. #13
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Невидно сколько может 2000, может 1600 или 2500 сейчас можно только гадать.
    а ты и не гадай, именно 2000 и было

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Да до этого могли додуматься только тепло техники с котельных.Это у них применяются такие "шайбы" на вводе тепло носителя в дома.Первый дом от котельной-"шайба с малым отверстием ,другой -больше и т.д.
    magna прав, в застойные времена на калымах в далеке от базы при отсутствии запасного ТРВ так и поступали. Выкидывали внутренние потроха, на выходе ставили заглушку с дырочкой. Муторно и долго подбиралась она, но получалось. Идею подсмотрели у поколения холодильщиков, которых уже нет с нами.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Вообще то шайбу разрезную подкладывают под иглу ТРВ что бы она осталась в приподнятом состоянии частично перекрывая поток фреона из седла. Муторного в этом ничего не было, делалось на коленке, но всё это было от безвыходного положения.

    В восьмидесятых годах прошлого столетия Потребсоюзы закупали болгарские низкотемпературные десяти кубовые холодильные камеры и Югославские модули различного предназначения. Холодильные машины в них были укомплектованы ТРВ с внешним уравниванием фирмы "Данфос". При монтаже выяснялось, что два из трех ТРВ были неисправными, с утечкой в сильфоне. Что бы поменять на ТРВ -2м (а других у нас никогда не было) нужно было перепаивать трубки, да и работало оно на воздухан с пауком очень плохо, вот вставляли разрезную шайбу во внутрь под игольчатый клапан, что бы хоть как то сдать объект.

    С тех пор у меня стойкое предубеждение протифф данфоса, и я до сих пор считаю, что лучше ТРВ-2м Ивано-Франковского РМК в природе не существует))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •