Вот что по этому поводу говорит Коотлазаагланиан.
23. ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАПРАВКА 23.1. АНАЛИЗ СИМПТОМОВ
Неисправностью типа «Чрезмерная заправка» мы будем называть такую неисправность холодильной установки,
при которой причиной дефекта является слишком большое количество хладаrента внутри холодильноrо контура.
Рассмотрим симптомы этой неисправности.
А} Проявления в системе компрессорl конденсатор
Количество хладаrента, содержащееся в испарителе, реryлируется при помощи ТРВ, поэтому возможные излишки
жидкости там находиться не MOryт.
Единственными местами контура, rде есть для этоrо свободное пространство, являются конденсатор и
жидкостной ресивер.
Следовательно, в этих двух элементах контура и
MOryт находиться излишки хладаrента. Вначале
уровень жидкости начнет подниматься в
ресивере (назначение KOToporo как раз и
заключается в том, чтобы противостоять
колебаниям уровня жидкости), затем, по мере
ero заполнения, внутри конденсатора.
Таким образом, в конденсаторе уровень
жидкости окажется аномально высоким.
Настолько же уменьшится поверхность теплообмена, предназначенная для Toro, чтобы снизить переrрев после
конденсации паров, которые непрерывно поступают из маrистрали наrнетания компрессора.
Ввиду снижения поверхности теплообмена охлаждение rаза, поступающеrо в конденсатор, ухудшается, что
приводит к повышению температуры насыщенных паров (а следовательно, и давления) и аномальному росту
давления конденсации .
С друrой стороны, поскольку низ конденсатора залит, жидкость, которая там находится, остается в контакте с
наружным воздухом rораздо дольше , что приводит к парадоксу: охлаждение улучшается.
В результате чрезмерная заправка хладаrента вызывает одновременно уменьшение размеров зоны конденсации
и увеличение зоны переохлаждения.
Поскольку давления конденсации увеличено, а жидкость, покидающая конденсатор, отлично охлаждается,
переохлаждение, замеренное на выходе из ресивера , будет превосходным и даже аномально высоким. И от меня: это актуально в том случае если вы не меняли ресивер на меньший по объему