Проще простого!!!
Делается прокол в трубке наполнения "прокольником".
Измеряется давление и производится дозаправка холодильного агента.
Если изменяется работа холодильного агрегата, то утечка.
Если не меняется, то засор.
сколько лишних движений....
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
Для доказательства утечки в корпусе: делю сторону высокого давления и низкого, т.е. перерезаю капилярку возле фильтра и запаиваю оба конца и также режу всасывающую трубку и закачиваю в обе стороны 22-й до 5-6 ат. и запаиваю при помощи обжимки и можно аппарат оставить на неделю, а потом проколка и манометр и все становится на свои места
Для доказательства утечки в корпусе?
А разве в корпусе только сторона низкого давления бывает?
неделя это прекрасно... а главное оперативно.Но как говорит наш общий знакомый - Главное результат. :-)
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
Для доказательства утечки в корпусе?
А разве в корпусе только сторона низкого давления бывает?
неделя это прекрасно... а главное оперативно.Но как говорит наш общий знакомый - Главное результат.
Вот случай раскажу: Самсунг 17-той модели, закачал в обе стороны 22-го, неделю простоял, давление осталось и там и там, заправляю изобутаном, через три дня ХК перестала морозить, меняю конденсатор, т.е. выношу его на заднюю стенку, заправляю работает однако. Вывод - лучше заправить изобутаном, если быстро уходит, то сторона высокого давления А вот Индезит, конденсатор на задней стороне шкафа, заправляю, газ ушел через сутки, теперь сторона низкого давления Вот и определи на глаз и с приборами. Все познается в стравнении и авторитетом за многие годы работы.
Спасибо Интернету, ускорение придает отличное. Самое главное - АНАЛИЗ ПРОИСХОДЯЩЕГО
Всё может быть!!!
В своё время трубку обогрева двери делали из Волгоградской тркубки.
Через 3 года она ржавела и для нас наступали благодатные времена по ремонту холодильников. "Долгожители" встречаются и сегодня.
Спасибо Интернету, ускорение придает отличное. Самое главное - АНАЛИЗ ПРОИСХОДЯЩЕГО
Митяй если у вас есть время проделывать такую операцию (хитроумно между прочим),то можно и на газ не тратиться.
Просто отваккумируйте обе стороны и .... через неделю точно, "враг" себя выдаст с головой. :-)
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
Митяй если у вас есть время проделывать такую операцию (хитроумно между прочим),то можно и на газ не тратиться.
Просто отваккумируйте обе стороны и .... через неделю точно, "враг" себя выдаст с головой. :-)
А если утечка в испарители, система проглатывает влагу!!!
Митяй если у вас есть время проделывать такую операцию (хитроумно между прочим),то можно и на газ не тратиться.
Просто отваккумируйте обе стороны и .... через неделю точно, "враг" себя выдаст с головой.
Так делат нельзя, влаги можно наглотаться вдоволь. А вот почему изобутан уходит быстрее при меньшем давлении, чем фреон при более высоком, видимо молекулы меньше :?:
А если утечка в испарители, система проглатывает влагу!!!
как вас запугали....
если речь идёт о такой утечке,то ему не придётся ждать неделю,он не успеет снять манометр -всё будет ясно.
И ещё,почему именно при утечке в испарителе,
а при утечке на стороне высокого давл.система не "проглатывает влагу"?
Меня пугают мастера, которые не видят разницу между влагой высокого давл. и влагой в испарителе.
Rashed
Влаги в системе холодильного агрегата не должно быть вообще. Детали сушатся при тем 105 градусов и продуваются сухим воздухом, фильтра в вакууме при ступенчатой температуре до 400 градусов 4 часа. Масло сушится в вакууме 8 часов и проверяется на пробой 40000 вольт перед заправкой. Это технология завода производителя. Утечка проверяется подачей азота с выдержкой 24 часа в зависимости от того, какая сторона.