Не видел таких. Да и есть ли смысл городить под R600а ТРВ если у этих компрессоров при максимум около 15-16 см3 описанного объема максимальная холодопроизводительность под 250 Вт... На R290 должны быть, но не видел. Немцы пользуют смесь R290/R600a, да и не пойму зачем использовать R600 (бутан) с его -0,5...-0,8оС кипения при атмосферном. Если только из-за невозможности очистить до чистого пропана... Под R290 есть компрессора и под 1,8 кВт (HMBP) при 14 см3.
Вот здесь в обзоре 1995 г (осторожно 429 страниц) проводили испытания бытового двухкамерного холодильника объемом 20 куб. фт. на смеси R290/R600 (родной хладагент R12). Не меняли ни чего из железа кроме капиллярки (пришлось удлинить). Оптимальной нашли смесь R290/R600 70/30 при оптимальной дозе заправки в 70 г. (своя доза R12 была 240 г). Экономия по электропотреблению составила 6,5%, отношение давлений такие же как и на R12. Т.е. отношение доз заправки к R12: 1 к 3. Т.е. если в сплит заправлялось R12 чуть больше 500 г R12, то R290/R600 нужно будет уже больше 150 г и тут подключается пожнадзор... Там же есть 92 г R22 заменяет 38 г R290 без изменения узлов холодильного агрегата