 Сообщение от 
SSG
					
				 
				ref65 писал(а):
Похожий вариант был,когда пускатель на ТЭНы периодически залипал и ТЭНы работали вместе с компрессором.Оттайка через 2 часа это очень часто, я бы 5 поставил.Температура окончания оттайки+8.Температура включения вентиляторов -12.Время стекания 5 мин. Хотя всё опытным путём надо подбирать ,но смысл понятен - максимально выравнять давления во время остановок компрессора и сделать начальное давление всасывания в соответствии с низкотемпературным компрессором
Про ТЭНы конечно возможно,но отключаются-я проверял. Если оттайку выставить на 5ч.,замучаешься ездить(150км. туда и 150км. обратно)будет наморживать, бонета-то, это открытая ванна!