Похожий вариант был,когда пускатель на ТЭНы периодически залипал и ТЭНы работали вместе с компрессором.Оттайка через 2 часа это очень часто, я бы 5 поставил.Температура окончания оттайки+8.Температура включения вентиляторов -12.Время стекания 5 мин. Хотя всё опытным путём надо подбирать ,но смысл понятен - максимально выравнять давления во время остановок компрессора и сделать начальное давление всасывания в соответствии с низкотемпературным компрессором.

					
					
					
					
				