ref65, Надо проверить настройки контроллера.Уменьшить :продолжительность оттайки, температуру конца оттайки , температуру включения вентиляторов испарителя.Увеличить: время дренажа,время стоянки компрессора между пусками .Вентиляторы конденсатора подключить на постоянное вращение. Может помочь. Напряжение ,конечно,надо померить.
Выставлял так-диффиренциал-3,время между вкл.-3мин. оттайка через 2ч., продолжительность-25мин.,темп. окончания-+12,время стекания-2мин.,выход крыльчаток--5. Пониженное напряжение вряд-ли заклинит КМ.

					
					
					
					
				