Позвольте вмешаться. Это мое мнение.
Если бы в изоляции были пустоты( по вине з-да изготовителя), это бы "вылезло " уже давно, а не через 8 лет. Мое определение неисправности: 1. Не достаточно хорошая проходимость газа через фильтр. Понижается давление в испарителе. Понижается температура кипения газа. Промерзает изоляция. Необходима перезаправка с заменой фильтра. Посоветовал бы проверить какое давление пропускает капилярка. 2.Когда будете менять теплоизоляцию на промерзшем месте( а менять необходимо-сама не просохнет ) найдите у мастеров, которые устанавливают кондиционеры "Армафлекс". Это типа поролоновой трубы. Вам нужен диаметр 8-10 мм , длина не более 0,7-1метр. Разрежете Армафлекс повдоль и наденете на трубу испарителя. Армафлекс "дышит" но задержит влагу. Пенить как советовали мастера.
Если добьетесь положительного результата - просьба сообщить.