Была полоса, когда через наделю-месяц после беглого промыва КТ и заправки "вручную" вылезало на Атлантах обмерзание. Т.е. заправил по факту при частичном засорении, а после полной промывки КТ доза оказывалась избыточной.Сообщение от strateg
С тех пор мою сутки, проблем не было.
При передозе однозначно не будет иметь режим 1:1, скорее дольше работать и меньше стоять. Кипение слабовате получается и запас холода мизерный. Почему и нежелательно длительно использовать на передозе - ток высокий, работа надрывная, при пуске жидкости много летит в кожух, аж позванивает, ну его...