Цитата Сообщение от Boris1970
Народ, коллеги! сколько можно об одном и том же, почему Вы до сих пор не можете отличить засор от утечки на Атлантах (даже и не подключаясь к системе..). Зачем "дозаправлять потом смотреть" результат, зачем "откидывать контур и отвакуумировать..." Засор это когда проработав холодильник после включения в сеть пару тройку часов после чего если оттянув с легка фильтр и отпустив, не слышен шум зёрен цеолита (полон жидкарём) то это есть засор если он слышен и при этом не покрываеться инеем хол. камера то это есть утечка хладона. Главное сразу сделать точную диагностику, а выпустить хладон, торопиться не стоит... и ни к чему заниматься экспериментами лето жаркое итак времени мало...
Хороший метод, но хочется побыстрее, последнее время делаю так: Впаиваю шрёдер, вакуумирою двумя м-к(штатным и вакууматором до полнейшего минуса и заправляю по весам 406а 85% от 134а. Если манометр стоит на 10 бар. то надо мыть капиллярку, если 5 бар., то оставляю до завтра. Но 50 на 50 Конфигураций очень много по мытью Позже опишу :hi: