Цитата Сообщение от вьюга
О! Вот вы и "попали"!!!! Щас обработаю рисунок, и расскажу.
Что ж, жду с нетерпением.

Цитата Сообщение от вьюга
Так Вы все-таки считаете - пауза ни при чем, получилась случайно, с целью удешевления конструкции?
Нет, я так не считаю, с чего Вы это решили?

Цитата Сообщение от вьюга
И почему у большинства схем оттаек от бытовых до промышленных она именно 2-3 минуты?
А это Вы откуда взяли? Встречается и 7 и 10 и 15 минут.

Цитата Сообщение от вьюга
Крутим кулачок, замкнуты контакты 3 и 2 (фаза на компрессор). после того как цепь разомкнулась (шаг 1), тут же замкнулись контакты 3 и 4 (фаза на нагреватели). И уже потом шаг 2 - вновь включение компрессора.
Не передергивайте. Вот одна из Ваших фраз: на момент оттайки он останавливается (но прогревается малым током от замерзания), и после обрыва в ДОО начинает двухступенчатое переключение.
Повторю вопрос. Так какое двухступенчатое переключение начинается в конце оттайки после срабатывания биметалла?