Сообщение от Wadim
Ну нет, некомпетентным я никого не называл. Но вот неточность про паузу, ее особенности была.Сообщение от Wadim
Как раз эти остатки, если их правильно не удалить, и могут создать проблемы с замерзанием дренажа или намерзанием поддона (через 10-12 оттаек, или 5 -6 дней), у них скорость движения не та, что у "основной массы воды". Мне важен именно этот момент.Сообщение от Wadim
Много холодного воздуха самотеком в бокс испарителя не подадет (к тому же нагреватели после отключения нагрева сами могут остыть до температуры испарителя, за счет контакта и теплообмена), хотя бы потому, что теплый воздух будет вверху, и вниз без вентилятора не пойдет. И наоборот, в стоячей атмосфере холодный воздух не будет стремиться вверх.Сообщение от Wadim
фразу выделенную цветом не понял, поэтому без комментариев.
Проектирование само собой, но были случаи, когда нарушение слива (и проблемы из-за этого) было как раз за счет эксплуатации (из-за небрежной установки, плохие полы). Спросить некого, описания тоже,
приходилось вникать. И как раз последние капли были виновницами.