электрический регулирующий вентиль Alco Controls + cпециальный контроллер для холодильных камер с функцией управления перегревом фирмы Emerson и у регулигующего вентиля больше нет проблем. (Если деньги это не проблема).
ТРВ,как всем известно,состоит из корпуса, калиброванного отверстия.мембраны и пружины.Отверстие-подбирается по Ккал.Мембрана-ограничивет перезаполнение испарителя.Пружина создает сопротивление мембране и потоку конденсированного хладона.Рег. винт регулирует баланс давления,пружины,мембраны. сё это пишу для того чтоб сказать-трв реагирует на кол. хладона в испарителе.темп. в камере,давления конденсации(тем.наруж.возд ха,остановка комп.) Избыточное колличество хладона в агрегате никому не помеха.преимущество трв в том,что при большой температуре в камере или большои загрузке комп. работает на полную мощность в режиме кондиционера.поддерживая заданное давление на всасе.А также подеривает заполнение испарителя во времья стоянки компрессора.
Ув. ИВ! Мне так показалось, что Вы препутали килограммы с километрами, когда утверждали
Сообщение от Р�Р’.
трв реагирует на кол. хладона в испарителе.темп. в камере,давления конденсации(тем.наруж.возд ха,остановка комп.) Избыточное колличество хладона в агрегате никому не помеха
Вы вводите в заблуждение мировую холодильную общественность
(которой, впрочем эти утверждения и не нужны).
ТРВ , точнее его термобаллон, реагирует на ТЕМПЕРАТУРУ перегрева паров хладагента. Ну это так на всякий случай. Странно, что об этом нужно что-то писать.
А насчет избыточного давления, (если я правильно понял, оно не является результатом повышения температуры конденсации) то это просто передозировка и ТРВ не может служить в качестве гарантированного предохранителя от гидроудара. Хотя нужно признать, что некоторая неточность количества газа ТРВ помогает компенсировать.
При работе системы с КТ в инструкции по монтажу прямо указывается, что норма заправки строго по весам. Вы, что об этом не слышали?
К чему этот сыр-бор вокруг трёх сосен?
magna, Речь идет о переводе с трв на капилярку. Это возможно при относительно постоянной тепловой нагрузки. И весы здесь только для грубой заправке, точная доза определяется в режиме по перегреву на линии всасывания (при r-600a и смесях необходимы 2 технологических патрубка на всас. и жидкостной линии.
а как правильно настроить ТРВ к примеру на 404 фрионе,как мне известно разность между температурой фриона на всасе и температурой трубы обратки должно быть 4 градусса?