Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Вы стекали продолжительность эл. Оттаики? Если все это время тёплый воздух будет дуться на продукты, это уже не порядок! Особенно если заставить платить за испорченные продукты.
Температура окончания оттайки настроена на +8, за 30мин. ничего не успевает размораживатиься.Без включенных вентиляторов не успевает, соответственно увеличивай время и температуру, эффект не тот.Пробовал и так и так, с вентиляторами - песня!
Температура окончания оттайки настроена на +8, за 30мин. ничего не успевает размораживатиься.Без включенных вентиляторов не успевает, соответственно увеличивай время и температуру, эффект не тот.Пробовал и так и так, с вентиляторами - песня!
Мы уже годами воюем с вонетами, и прекрасно понимаем, что песня! – это когда смешенная оттаика. Продолжительность – до 10 мин. макс. t
1)На каком конкретно оборудовании стоит оттайка электричеством и газом одновременно? Первый раз слышу. Это какая же должна быть нагрузка на компрессора?
Сообщение от Rashed
Мы уже годами воюем с вонетами
2)Мы не воюем, и так всё прекрасно морозит и недефростируется во время оттайки
[quote=Rashed]Заданная t
1)На каком конкретно оборудовании стоит оттайка электричеством и газом одновременно? Первый раз слышу. Это какая же должна быть нагрузка на компрессора?
на компрессоре стоит защита от ВД. Компрессора, в основном фроскоолы, работают по 10 лет и больше. Оборудования стоят разные (Итал. Испан. Чех. И даже местные), Бывает случаи, когда испар. стоит вертикально, и ТЭНы внизу и по середине (тепло идёт вверх), тогда Эл. Оттаика достаточно.
Сообщение от Sерый
Накуя такая низкая температура нужна.
Учитывать, что бонета, в торговом комплексе, всегда открыта и постоянно загружают новыми товарами, и дифф. 4
Оборудования стоят разные (Итал. Испан. Чех. И даже местные)
страна-производитель ни очём не говорят. Сообщи конкретно марки и модели. Пороюсь в каталогах.
Кстати, никто не задумывался, почему низкотемпературные ванны называют " бонетом". Это вообще Российский нонсенс. После поднятия железного занавеса к нам хлынуло б\ушное х\оборудование с матушки европы. Одним из первых и многочисленных была марка BONNET и почему то это название прилипло к ваннам.