Примерно так.
Малевич :mrgreen:
Талант не пропьешь :bugaga:
toha по фото похож на самодельный вент. Пробоите переделать примерно так:
А кого нужно напоить?Сообщение от Rashed
zenzel попробовать напоить меня, шутка. Извините за ошибку и за повторного копирования.Сообщение от zenzel
А чё не похоже на чёрный квадрат? Серёга,а не сделать тебе отдельную страницу и вылаживать туда все твои высказывания то бишь все твои под..ки,и потом вытаскивай оттуда цитаты,и готово.Сообщение от zenzel
Ты подумай над этим.
Rashed, пробую ещё раз.
toha, кой что не понятно:
1. Откуда забор воздуха?
2. Датчик на испарителе? Этого не должно быть(мое мнение)
За прошлый год колбасные витрины порядком достали, ID 961 с пассивной оттайкой не справлялись. Поэтому ставил обычные К59 или ТАМ133, прятал, выводил в среднее положение, а контролеры оставлял на месте, клиенту умными словами писал про внесение конструктивных изменений в системе автоматики, и все довольны. Только с вентиляторами не попадались. (Это ессно о тех что без оттайки)
Если циркуляция воздуха по контуру камера-испар. нарушается, то никакой контроллер не поможет. Испар. постоянно будет замерзать. По фото P1050975 (отл. качество) видно (цвет материала отличается), что оригинал поменяли на то, что было под рукой, поэтому надо следить за динамику tСообщение от toha
Датчик стоит прямо на испарителе,может кто его и переставлял не в курсе.А забор воздуха? Ну хол.Юрюзань 2-х камерный под мор.камерой есть отверстие,вот поставь туда вент,откуда он будет тянуть воздух,из испарителя.Ну и там же так.Это грубое сравнение.Сообщение от Sur
Да нет это грязно там.Сообщение от Rashed
Не поленюсь на днях повторно заеду сфоткаю.Но боюсь zenzel кондрат хватит,он так за мои деньги переживает.
toha, мне такой шкаф встречался(полное г....),ставил на него 961-й,установочная тем.+4-5,dif-3-4,det-30 м.,dit-4 ч.,вентилятор воздухоохладителя на прямую.
payl, а куда ты ставил датчик,на испаритель или в шкаф?В моём случае датчик стоит на испарителе.
toha, крепил датчик на тыльную стенку посередине(саморезом и стяжкой),но режим оттайки приходилось несколько раз менять,снижал dit с 6 ч. до 4ч.
Пожалуйста подскажите параметры на витрину средне температурную +1+6 , 0...+7 , статика , колбасы , рыба … . нужно конечно и на низко- темп. – 5 + 5 , но тема не та .
Работал в фирме в паре , моя работа была ремонт агрегатов , утечки , промывка …. , электрика , электроника , контролеры , режимы было у напарника . Сей час ушел на вольные хлеба . Проблема в зашубинии испарителя на витринах где стоит механика (даже от бытовухи ) , убедил переделать на контролеры , с пограмированием проблем в основном нет , а параметрами слабоват , помогите .
Дифференциал 2 , t –в объеме +2 , задержка МК при откл. Напр . 5 мин. , По от -тайке вопрос отдельно . Как лучше по температуре датчик испарителя ( какая ) или по времени (сколько __ мин. ) и какой интервал . Если нельзя в открыто , тогда в личку . Если можно подскажите , спасибо .
Все-таки была разумная идея проверить - тот ли вентилятор стоИт, туда ли крутит. Тоже считаю, что проблемы с циркуляцией воздуха, испаритель плохо обдувается теплым воздухом.
Колбасы +3-4, рыба -2...+2, молочка +2...+6. Задержка 3 уже достаточно. Однозначно работать должно по конкретной температуре в камере, а не по времени.
Зашубливаться может не только из-за оттайки, но и из-за проблем эксплуатации: если на витрине стоит СК-200, то он не отключается, и все..., например... ))))
Есть и еще варианты.