    Вот здесь: http://holod-delo.ru/art_rb_11_2005.htm написано вот это: На стенде также, в отличие от мелькающих на рынке «самоделок», был представлен оригинальный продукт – R-406a. Неазеотропная (ГХФУ) смесь R-22, R-142b и R-600a (55 / 44 / 4%), которая прекрасно работает как с минеральным, так и алкилбензольным маслом, заслуженно считается сегодня самой качественной заменой R-12.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Я с полной уверенностью могу сказать, что 12 по всем параметрам лучше смеси. А то, что заправляют рефрежераторы смесью от отсутствия 12. Я 90 годы на кафедре холодильных машин АГТУ занимался этой проблемой. Проводились испытания и они подтвердили опытными задачами, что будем работать. Нет выхода.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  4. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Я все понимаювладимир алексеевич, но увы время берет свое. И 410 вместо 22-го уже на ура идет., 407 тоже в спину дышит, а 404 так вообще уже вытесняет 22-й. А 12-й вытесняют смесевые 414а и др. Что теперь делать Против морового сообщества не попрешь, если у нас остались производители м-к для бытовухи - Беларусь и все :shock:
    А вот м-к АСС китайские или как их назвать - Электролюкс неизвесно откуда, ведут себя тихо и спокойно и переносят наш южный климат. В одну воду войти невозможно. Надо прогинаться. ops: Это Глоболизация. :shock:

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Да всё я понимаю.
    Но мы их не производим. Обидно за Державу.
    Опять на игле.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    владимир алексеевич, Мы много кое чего непроизводим уже и отстали навечно, потому что чиновников кучу надо кормить и поить и их детей и внуков. Встречаюсь с сервисниками, у них вообще на одного слесаря по четыре бумагамараки :shock: Спасибо Беларусам большое за м-к Атланты

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Да. Я с этим согласен. 16 лет назад я понял, что надо работать на себя. После командировки в ГДР начал своё дело. Просто обидно, что какая-то Саудовская Аравия живёт лучше, чем Мы.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #7
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Что-то я никак не пойму смысла дискуссии.
    Если есть потребность, значит на этой почве должно рождаться желание эту потребность удовлетворить.
    Если есть потребность в R-406 - занимайтесь производством, и как говорится, флаг в руки.
    Нет, можно конечно эту тему обсасывать ещё много лет, но только проблема-то от это не решится. Не лучше ли засучить рукава и взяться за производство нужного рынку продукта.
    Или я чего-то не понимаю?
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Дважды был в Волгограде на химзаводе. Всё производство разрушено.
    Восстановить просто нужны большие деньги. Их нет, а брать в банке-петля на шею. Да и получить не удастся, как надо будет отдавать. А чем?
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  10. #9
    Холодильщик Аватар для Константиныч
    Регистрация
    22.11.2008
    Адрес
    Москва г Зеленоград
    Сообщений
    161
    Репутация
    1050
    magna и Митяй мы не только ремесленники в смысле хорошо знающие свое мастерство, но и специалисты а для этого знать надо побольше иЗапад сам не знает куда идти-разработка 400-х путь в тупик ,как то смягчает проблемму создание 400х с малым глайдом .По 500-м пока неполучается(азеотроп)А озоновые дыры заттянулись несмотря на самый большой выброс Ф-12 в последнее время. После войны Дю-понт не раз подавала м-н арбитраж на СССР за использование Ф-12 но наши вышли из положения назвали ХЛАДОНОМ. Ивот в74г М Молина,Ш Роуленд теорит предположили рсзрушение ОС Ф-12итп из ДЮ понта пошли Гранты в 87г эксперемент по разрушению ОС провалился с треском и больше не повторялся ипосле ЭТОГО этим "учёным"не без помоши Дю ПОнта в 95 г дают нобеллевскую далее Монреаль,Киото-развал хол промышленности СНГда и многих других стран. Против этой дурости выступают доктор гмн МГУ Сывороткин В Л академик АП Капица проф. Абдульманов Х А и др так что не все потерено и именно наши ученые реабилитируют Ф-12 Ф-22идр.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Я учился у Абдульманова Х.А в 70-е годы. Под его руководством учился в аспирантуре. Он в плотную занимался смесями. Букин В Г защитил докторскую степель на смесях. Они ещё в те времена были против отмены фреона 12, зная о проблемах смесей. Политика преобладала над экономикой. Теперь мы на игле и не скоро с неё соскочим.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    владимир алексеевич, Константиныч, magna, Мое мнение, Если что-то делается - это кому-то выгодно. Вот и заработала фирма Дюпонт огромные деньги(134а, и все остальные смесевые газы) :shock: и кинула весь мир. А экологи собрали сливки и потирают ручки до сих пор. А в Гренландии пробурили дыру и собрали ледяные стержни на анализ. И оказалось, что климат на Земле многие миллионы лет назад менялся в течении 50 лет от -40 до +40 по Европе. А фреонов тогда вообще небыло :shock: :shock: :shock:

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Да, всё в природе идёт по спирали. И эти явления происходили и ранее и будут происходить. Наши учёные доказали, что не в озоновых дырах вся причина.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  14. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    06.03.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Репутация
    2087
    ДА что тут говорить. время идет .жизнь меняется. Раньше был r 12 сейчас r406.Раньше были и компрессора отечественные .тот же АЗХО выпускал.Кроме Барановичей один импорт. да ЗИЛ пытается что то родить. А по поводу R406 нормальный газ .не хуже R12 .Все прекрасно работает

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от 47285
    ДА что тут говорить. время идет .жизнь меняется. Раньше был r 12 сейчас r406.Раньше были и компрессора отечественные .тот же АЗХО выпускал.Кроме Барановичей один импорт. да ЗИЛ пытается что то родить. А по поводу R406 нормальный газ .не хуже R12 .Все прекрасно работает
    Раньше было государство и правительство, защищающее его интересы. Теперь какие-то выходцы,не известно на кого работающие.

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Эти выходцы баллотруются во власть с скоро будут руководить всей страной. Сегодня они с деньгами, а скоро будут у власти.
    А о 406 скажу, что теплотехнические характеристики хуже, достаточно посмотреть диаграмму или таблицу параметров обоих газов.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помогите определить название агрегата
    от владимир R-12 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:22
  2. Порядок заправки R406
    от ahil в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 21:48
  3. какие проблемы при замене R12-го на R406?
    от вадимка в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 20:59
  4. По давлению на всасе определяем t -кипения фреона?
    от RomaHin в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:57
  5. Стинол - вопрос по давлению хладагента в системе
    от Евгений в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта.