Ну я уж начитался.![]()
На самом деле не проще мыльным раствором пользоваться?
Нахрен платить по 7 т.р за нюхалку, можно намылить трубки и потом вытереть их...
Ну я уж начитался.![]()
На самом деле не проще мыльным раствором пользоваться?
Нахрен платить по 7 т.р за нюхалку, можно намылить трубки и потом вытереть их...
Холодно, если будете работать по торговому холоду-течеискатель необходим-не во все места можно намазать мыло :mrgreen: -у меня было несколько случаев-когда только с помощью течеискателя удалось найти утечку.
Ну да. Вчера свой кондей переносил из одной комнаты в другую. Нужно было паяные трубки проверить. Еле долез этой кисточкой с мылом. Мечтал о течеискателе.
Пока все выбираю, запутался вних, че тока не советуют.
Но всеравно готовить около 8000р.
попробуй rotenberger да есть такие течеискатели у меня микрухи ловит
Мыльным раствором Вы сможете обнаружить утечку, которая вылезает за несколько дней... "месячную" утечку если и найдете, то с трудом.Сообщение от Холодно
Течеискатель позволяет за полчаса локализовать утечку "в работе" по испарителю под слоем лака, которая наполовину проявляется через 1,5 года.
Еще меньшие утечки найти сложнее, но возможно.