Поменял компрессор, начинаю заправлять - кричит мотор. Конденсатор сильно горячий на два пролета. Морозильная камера на
- 30 градусов, ХК - комнатной т-ры. Через неделю горит компрессор. Подскажите, в чем причина? ( Морозильная камера вверху)
Поменял компрессор, начинаю заправлять - кричит мотор. Конденсатор сильно горячий на два пролета. Морозильная камера на
- 30 градусов, ХК - комнатной т-ры. Через неделю горит компрессор. Подскажите, в чем причина? ( Морозильная камера вверху)
А, что мотор кричал? :?:
Громко работает.
Атлант какой??
268 или 27ХХ - угадал? :mrgreen:
Капилярка чистая?
Да естественно заср...я. Вот он и кричит :bugaga:
На экстриме не прокатило... Вопрос опоздал на неделю, ответы вот они...
Капилярка чистая!!!!
А можно ли компрессором через нагнетание продуть капиллярку?
кто сказал ?[/quote]Сообщение от extreme
А надо все 6 (так капилярка чистая -ли?)Сообщение от extreme
А как прошло вакуумирование? :roll:Сообщение от extreme
extreme пИсал -А можно ли компрессором через нагнетание продуть капиллярку?
Отвечать или сами пймёте? Считаю дальнейшее обсуждение бессмыслено. Если два калача конденсатора греется а дальше нет то ответ очевиден.
extremeпробивай капилярку. Как? поищи на форуме уже не раз обсуждалось.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)