zenzel, я ж внятно сказал - доработан, одним... Там продувной испаритель от ИФ! обе секции сделаны последовательно. И сделано если б видел... Фильтр например стоял литра на.... три!!! Сантиметров 80 в длину и 8 толщиной, брррр. ТРВ например 2,0 тыс. кКал, ну и все что было под рукой.Сообщение от zenzel
Бился с ним неделями, но при давлении +1,3-1,5 больше трети испарителя не обмерзало. Дашь давление чуть выше - тает испаритель. Падение температуры в сутки было градусов 12 летом... При последней заправке применил электронные весы заказчика (+\- 50 гр), первая доза - 3,8 потом еще под 1,5. Весы у него рабочие.
а ты говоришь не надо... :lol:
я бы (тогда без особого опыта по ним) его ни в жисть не вывел на режим (сам тот спец слинял к вечеру, в день вызова, хотя клялся...), но был поставлен 974-й, и по температуре испарителя я смог поймать оптимальную (вернее -возможно низкую) температуру кипения. Со многими ремонтами он протянул года 3...3,5. :hi:

					
					
					
					
				