Что не влага - это однозначно, иначе давление (даже при частично закрытом проходе КТ) уходило бы на разрежение.
Вариантов два:
- чатичный запай при удалении контура (то есть там идет первичное, паразитное дросселирование)
- самое вероятное: при достижении температуры срабатывания биметалла включается в параллель и оттайка. Об этом скажет вдруг выросший (после достижения минуса в камере) на один ампер (для двух нагревателей) ток. Проверьте на вращение таймер и состояние его контактов. Если так, то это объясняет и давление под+1, и оттаивание вплоть до пол-морозилки, и отсутствие холода в ХК несмотря на большое давление всасывания.
Высока вероятность (если первое вскрытие системы показало наличие давления), что это и был первичный дефект.

					
					
					
					
				