мастер Бо., у меня была такая же проблема на личном холодильнике.Поставил новый компрессор,если ставлю термостат на всё,работает,морозит,но затем плачущая начинает оттаивать,ставлю поменьше работает нормально.Поработал на малых некоторое время, теперь и на всё работает нормально.Кстати я подымал эту тему,но ни чего конкретного мне не предложили.
Что не влага - это однозначно, иначе давление (даже при частично закрытом проходе КТ) уходило бы на разрежение.
Вариантов два:
- чатичный запай при удалении контура (то есть там идет первичное, паразитное дросселирование)
- самое вероятное: при достижении температуры срабатывания биметалла включается в параллель и оттайка. Об этом скажет вдруг выросший (после достижения минуса в камере) на один ампер (для двух нагревателей) ток. Проверьте на вращение таймер и состояние его контактов. Если так, то это объясняет и давление под+1, и оттаивание вплоть до пол-морозилки, и отсутствие холода в ХК несмотря на большое давление всасывания.
Высока вероятность (если первое вскрытие системы показало наличие давления), что это и был первичный дефект.
Вариантов два:
- чатичный запай при удалении контура ...
Нет, разрезал и заново перепаивал всё нормально было.
- самое вероятное: при достижении температуры срабатывания биметалла включается в параллель и оттайка. Об этом скажет вдруг выросший (после достижения минуса в камере) на один ампер (для двух нагревателей) ток.
Таймер механический, проверяю всегда (хотя бы для того чтобы во время заправки в оттайку не переключился)
Один раз была такая ерунда - во время работы компрессора и кварцевый тэн грел , но это на электронном хол-ке.
Таймер механический, проверяю всегда (хотя бы для того чтобы во время заправки в оттайку не переключился)
Один раз была такая ерунда - во время работы компрессора и кварцевый тэн грел , но это на электронном хол-ке.
Извини, мастер Бо., "выпал" по техпричине.
Поясняю - уже с пяток случаев (убежден - плохие удлинители, осматривал), когда приходишь на отключенный холодильник с подобными признаками, включаешь его через амперметр и компрессор работает тип-топ, не придраться. Потом примерно через час (У Стинола-106, например при минус 7-9 в МК) вдруг резко, на ампер, подпрыгивает ток, мощность превышает 400 вт, но тепловая к удивлению не выбивает и через час работы. Температура же в МК растет до 0...-5.
Вскрытие механического таймера проясняет картину: как ни крути кулачок - ВСЕ деформированные контакты находятся в положении "замкнуто" (НЗ) относительно фазового провода. Но... компрессор стартует сразу, а ТЭНы - только после охлаждения и срабатывания биметалла.