Начну с Hisense RS-23WC4SA. Все банально - алюминиевый всас и медная капиллярка. Резал пену дома, т.к. клиент просто отдал морозилку после диагностики.От испарителя и компрессора отходит медь, переход в алюминий в пене. Утечка могла быть в любом месте непосредственного контакта алюминия с медью. Отделив капилляр от всаса, сразу нашел почерневшую медь и утечку на всасе в месте контакта. В испаритель не полез - просто "присосался" к меди в пене под крышкой. INDESIT NBA 18DFNF делал у клиента, который выбрал более дешевый вариант решения, аналогичной с Hisense, проблемы(без распенки). От испарителя до компрессора полностью алюминий. Припаивал медь к алюминию первый раз. Припой Castolin 1827 и флюс Alutin 51 L. Лучший вариант пайки - промазать стык флюсом, обвить стык припоем (кольцом) и постепенно прогреть медь. Припой расплавляется сразу весь и равномерно заполняет стык. Нюансы расписывать не буду, будут вопросы - отвечу ))

Hisense RS-23WC4SA

DSCF0018.jpgDSCF0012.jpgDSCF0015.jpgDSCF0016.jpgDSCF0017.jpgDSCF0027.jpgDSCF0020.jpgDSCF0031.jpgDSCF0032.jpgDSCF0035.jpg

сейчас докину фотки в следующих сообщениях (ограничение по количеству в одном сообщении))