    Indesit BH180.025 Утечка на локринге

    Привозили как то на ремонт холодильник двух компрессорный Indesit BH180.025 начал вскрывать как подсказывали По схеме от верха крыши 130 мм и от боковой стенки 148мм. Это теория. На практике 100 мм от правой стенки и почти 20мм от верха. Как видите теория не сработала. Обнаружили утечку на локринге, мылом обмыливал, не показало помог течеискатель СPS 3000, утечка микро. Полностью срезал локринг и припаял, припой «UNI 4200».