По-порядку. Вентилятор работает постоянно. Основания так думать дает, во-первых, шум при работе, во-вторых нормальная работа в мастерской.
Компрессор проверял напрямую подключив к манометру. Результат: при 35 барах разорвало шланг (китайский).
Петля обогрева, это есть часть конденсатора, и довольно значительная.
Сегодня покумекал в следующем направлении. Общая длина трубы конденсатора около 24 метров. Из них петля обогрева составляет более 7-ми! Это грубо говоря 3-я часть. Это ОЧЕНЬ много. Вывод: эти семь метров соорудить из нордовского и разместить на задней стенке. Все это планирую произвести на дому у заказчика. Поскольку в мастерской он и так работает. Если в чем заблуждаюсь, поправьте.

					
					
					
					
				