Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
Надеюсь систему по мощности подобрали правильно? (а то мне встречались кадры которые выбирали агрегаты исходя из количества свободных денег в кармане
Если в камере требуется t=0c? то бери дельту 10с. На манометре коллектора должна быть шкала насыщенных паров для 404, вот по ней и выставляй температуру кипения -10с.
Спасибо огромное!
Я про делту слышал пару раз (сомневался), правда про 15с, но теперь точно возьму на вооружение!!!
Сплит по объему камеры покупался. Да у дет садов с деньгами беда, но уж если приходится заведующим у гос-ва деньги выбивать на дорогую технику, то уж стараются не экономить. (есть конечно не вменяемые, но чтож делать?!)
И спасибо за отзывчивость!!