привезли 2 компресора Toshiba включили оба работают,поставили и беда, без фреона запускаются,а с фреоном нет.точней нет повторного запуска.В чем дело???
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
т.е. как это нет. компрессор после отключения сразу не запускается. необходимо несколько минут, чтобы давление выповнялось. если же он сразу включается после отключения, - вот это проблема
Вручную запускали во второй раз или через пусковое рэле?
Никогда не видел на сплитах пусковых реле,только конденсатор который включен постоянно между пусковой и рабочей обмотками.Кстати он может быть и неисправен,попробуйте подставить другой конденсатор.
K-rts, я спрашивал про комп оснащенный кондером-я так понял что в своем ответеderen, -вы предположили что в компе с пусковым кондером-отсутствует пусковой конденсатор-не понял вас.
Никогда не видел на сплитах пусковых реле,только конденсатор который включен постоянно между пусковой и рабочей обмотками.Кстати он может быть и неисправен,попробуйте подставить другой конденсатор.
А пусковое рэле (рэле напряжения) стоит отдельно.
Ничто так непредсказуемо, как человеческая глупость
согласен с fred. я тоже не видел пускового, максимум - магнитный пускатель. небольшие сплиты оснащаются пусковыми конденсаторами. deren проверьте правильность подключения компрессора. какая мощность компрессора? на какой сплит устанавливаете? это я не от балды спрашиваю, просто у разных сплитов разные заморочки. на некоторых сплитах устанавливают защиту в виде реле низкого давления. без определенного давления команда на включение компрессора не подается. возможно проблема в нем, но мне не дает покоя тот факт, что компрессоры включались без фреона :???:
K-rts не заморачивайтесь вы так по этому поводу. никто на этом форуме не хочет обидеть кого-либо или обвинить в не профессионализме. просто бывают такие случаи когда люди высказывают свое личное мнение и оно не обязательно должно быть правильным. каждый достиг или хочет достичь идеала в работе, но не всегда же получается. я тоже хочу набраться опыта по бытовому холоду - пока на 2 с + .
а что касается сплитов, на сколько я понял речь идет о системе кондиционирования. ротационные компрессоры подключают через пусковой конденсатор.
что касается сплитов, на сколько я понял речь идет о системе кондиционирования. ротационные компрессоры подключают через пусковой конденсатор.
Полностью согласен.Мне приходилось ремонтировать сплиты разной производительности от 7-ки по 24-й, видел только пусковой конденсатор,для каждой мощности своя емкость.В виде примера страница с прайса. это не реклама.