Стратег ты разберись со своими мозжечками как с трубками всасывания и заправки, а потом получи какое-нить образование, но не слесарное...
А горячими парами оттайка всегда подключалась на нагнетательную линию после компрессора через магнитный клапан, т.к. там пары там самые горячие, а у ресивера пары брать не эффективно.
С расположением фильтра-осушителя один только ты уперся, как с трубками перепутанными на м-к.
По поводу электронщика из тебя я сомневаюсь, однако от тебя ничего толкового не поступало по поводу ремонта электронных плат. Может электрик 3-го разряда ТЫ?
Бывает эффективней, чем напрямую, но это не для тебя.
Все остальные поняли, что с тобой нет смысла спорить. Я тоже поддерживаю тему не из-за полемики с тобой, а в надежде получить от кого другого отличное от моего мнение, подтверждённое практикой. Да видно ты один.
И это... выводы у тебя всё-таки не адекватные - один остаёшься ты при своём мнении. Ну ладно.. чего воду в ступе молоть, сказал же педагог: чем больше таких "специалистов" тем больше у него работы. Практикуй, только других коллег не обкладывай, тем паче земляков. Они тебя не глупее, уж поверь.
Извиняюсь за отступление.
Господа, давайте на этом остановимся. Честно говоря меня несколько коробит эта ругань между собой, и постоянное ТЫканье.
Последний раз редактировалось Александр Геннадьевич; 05.02.2011 в 19:59.
Если агрегат стоит на улице и тем более в холодную погоду, а в камере стоит ВОП, то горячие пары после компрессора всегда будут давать хороший результат по поводу оттайки испарителя, а вот после конденсатора смысла нет ставить клапан оттайки. И еще вспомни ОКУ-6 с оттайкой горячими парами...
По поводу коллег и конкурентов, пусть они думают о своём авторитете и нарабатывают заказчиков, а я за свою работу отвечу всегда в течении гарантийного срока в один год. Нет звонков по гарантии - НЕТ ПРОБЛЕМ...Можно тему на этом закрыть.
ИЗВ. И еще вспомни ОКУ-6 с оттайкой горячими парами...
НЕ ОКА-6, А ОКА-9 ...
Я с уважение отношусь к конкурентам по ремонту БХП, но после ремонта отважных холодильщиков-однодневок, я себя чувствую не в своей тарелке, как могли заказчика накрыть на неплохие бабки из-за неадекватности потребителя БХП. А заказчик думает, что все мастера по БХП - обманщики и шкуродёры... ВОСПИТАНИЕ....
refel, Да я, не Подарок, но чтобы понять термодинамический цикл холодильной машины(ещё ничего не изобретено, чтобы перепрыгнуть эти изобретение)!!! Надо подходить к работе намного проще, не зацикливаясь.....Не боги горшки обжигают......
По поводу засора: Сегодня встретился Атланта на 134а, морозильная камера -27, ХК тоже нормально, но шуба огромнейшая на стенке оттайки, но до датчика терморегулятора холод не доходит сантиметров на 5-ть.. И так у этого БХП УЖЕ много месяцев. ЧТО ДЕЛАТЬ? Вот это микроскопический частичный засор(моё мнение)......
Да уж по словам потребителя этого БХП: иногда он сбрасывает снеговую шубку и работает нормально. Если бы была малейшая утечка, то было бы совершенно по другому, оттаивал бы испаритель постепенно. НО у АТЛАНТОВ ПРИЧУДЫ БЫВАЮТ, если блуждающий засор, то он проявляется многократно, т.е. испаритель в ХК может обмерзать нормально, затем наполовину, потом опять нормально. И это встречается доволно таки часто и заказчики не торопятся вызывать мастера...