низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема?
низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема?
Тип фреона совпадает? Какой компрессор? Все ли нормально с оттайкой? Контрольный термометр что показывает?
Последний раз редактировалось вьюга; 02.10.2010 в 21:41.
Вероятно в системе влага.
В связи с похолоданием понизилась температура конденсации приоткройте ТРВ.Если не поможет замените фильтр , сетку ТРВ тоже надо посмотреть.
СЕРГЕЙ3316, укажите, пожалуйста, технические подробности по камере (согласно Правилам форума).
рд30-0 + тм40 +конденсатор 114 +эл. клапан завязан с рд +данфос 112 +трв сопло 2 +рессивер 3л.+обмерзание на всасе и в итоге динамика камеры 2 г.ц. на 2 минуты