Сообщение от magna
При несоответствии напряжения параметрам 220 +/-10% производится соответствующий перерасчет за оплату электроэнергии с понижением тарифа на оплату (2-й сорт, примерно так))))) ).Сообщение от Lamanoff
Вот это и будет норма.
Вышли МЫЛО сообщу схемы для проверки компрессоров.
Ну и к чему это???Сообщение от владимир алексеевич
Автор темы писал:"пробывал отдельно подавать питанме на компрессор включается компрессор всенормально ток 5А".
Вы бы ещё манной каши предложили. Очень уместно...
Так чем всё-таки дело закончилось?!
Lamanoff
На будуще пригодится!! Соберите с амперметром и вольтметром. Будете пользовать в дальнейшем.
Сообщение от владимир алексеевич
владимир алексеевич, если вы начали общаться в личке, то незачем выносить это общение на форум. Не стоит делать умное лицо при плохой игре...Сообщение от владимир алексеевич
Все дело в посадке напряжения во время запуска компрессора. (неправильно подобрано сечение питающего провода, плохое соединение питающих проводов) При запуске компрессора через плату внутреннего блока, напряжение питания платы падает ниже минимально допустимого, блок выключается, реле размыкается, компрессор не успевает запустится. Как вариант можно подать напряжение на вход пускателя отдельно с силового щитка, а управлять пускателем, через реле компрессора (чаще 1 или 2 вывод клемника (уточнить по схеме))
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)