привет Всем,имеется вот какая вещь,батарейный испаритель согнут из 16 медной трубы,примерная общая длинна трубки 16 метров.
как можно расчитать какая производительность этого испарителя или подскажите кто знает.
благодарю за помощь.
привет Всем,имеется вот какая вещь,батарейный испаритель согнут из 16 медной трубы,примерная общая длинна трубки 16 метров.
как можно расчитать какая производительность этого испарителя или подскажите кто знает.
благодарю за помощь.
Площадь оребрения в студию!!!
Все испарители имеют название и тех\паспорт.
Это сомодельный,площадь оребрения примерно 2 кв м
кошкин, Покопай интернет по поводу площадей испарителя, но я думаю что это примерно как ИФовский, но опять же неизвестен шаг оребрения, сам посчитай сколько пластин оребрения и перемнож на высоту и ширину плус площадь трубок примерно, вот и получится полная площадь испарителя. А в интернете найди площадь испарителей подходящих под твой размер и ТРВ.
Завтра вот возьму на работу справочник Зеликовского и тебе отпишу. НА основной работе я отдыхаю по кондеями и набираюсь сил, завтра буду в 19.00![]()
Кошкин, ты к холоду отношение имеешь?
На твой компрессор нужно не два квадратных метра, а сорок.
к холоду отношение имею,занимаюсь ремонтом кондиционеров и бытовых холодильников,участвовал несколько раз в монтаже холодильных камер и охота развиваться в области холода.Сообщение от zenzel
кошкин, Информация из справочника Зеликовского, Каплан 1989 г. Машина ХМВ2-4(ИФ-56М) - холодопроизводительность 3.48 кВт, хладагент 12, марка испарителя ИРСН-10С, площадь поверхности одного испарителя - 10 м2, количество испарителей - 4, терморегуляторов ТРВ-2М(2000Ккал) 2шт.
Вот мое мнение, можно к твоему внешнему блоку от 18-той сплит-системы подключить 20-30 кв.м испарителей, а ТРВ получается одно 2000-3000 Ккал(R-22) на 20-30кв. м. Но обязательно надо добавить в систему масла![]()
спасибо за такой подробный ответ,а как вы думмаете стоит в систему добавить ресивер и поставить соленойд или обратный клапан перед трвСообщение от Митяй
лучше смотровое стекло и фильтр поставьСообщение от кошкин
фильтр само собой,а чт считаете что ресивер,с соленойдом не обязательно?Сообщение от Sерый
на 2 испарителя одно ТРВ это гут, а на три - это не гут.Сообщение от Митяй
имеется ТРВ нап 4000Ккал,можно ли его туда поставить и отрегулировать.Сообщение от Митяй
От такого запаса, надо ещё большой запас компрессоров.Сообщение от karelinikola
если там стоял фак-1,5 то как то до хрена однакось.. мож ещё эрв поставить)) а интересно всё таки ТС собрал эту камеру аль нет..Сообщение от karelinikola
Конечно нет ,главное кинуть кость и посмотреть ,как будут грызть.а интересно всё таки ТС собрал эту камеру аль нет..
(а ты я смотю и сюда добрался ) :hi:
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)