    Чем можно заменить R407 ?

    Привет форумчане. Подскажите пожалуста чем можно заменить R-407.
    Или замены нет и нужно искать оригинал. Заранее спасибо.
    Качественный ремонт он и ест ......

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    22-ой, должен прокатить. Сам не пробовал!

  4. #3
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от Холодильщик Посмотреть сообщение
    22-ой, должен прокатить. Сам не пробовал!
    Коллега пробовал сплит заправлять, но только с месяц прошел с момента экспиримента, пока вроде нормально.

  5. #4

    Регистрация
    20.04.2011
    Адрес
    Россия.Хабаровск
    Сообщений
    168
    Репутация
    805
    Смело заправляй 22,будет работать.Наоборот нельзя.Потому что,407 предназначен для работы с синтетическим маслом.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Работать будет. Пробовал, показатели лучше.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #6

    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    украина.белгород-днестровский
    Сообщений
    25
    Репутация
    9
    хладагент R407c ,был создан фирмой Du Pont для замены R22 ,при которой необходима
    лишь замена масла на синтетику.по характеристикам почти сходны.
    407-й зеатропная смесь (23%R32/25%R125/52%R134a) и при малейшей утечке состав меняется,характеристики тоже
    существенно изменяются .
    при замене с 407-го на 22
    необходимо только свакуумировать систему,22-й и на синтетике хорошо работает.

    стаж по холоду 28лет

  8. #7
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от dzxtckfd Посмотреть сообщение
    хладагент R407c ,был создан фирмой Du Pont для замены R22 ,при которой необходима
    лишь замена масла на синтетику.по характеристикам почти сходны.
    407-й зеатропная смесь (23%R32/25%R125/52%R134a) и при малейшей утечке состав меняется,характеристики тоже
    существенно изменяются .
    при замене с 407-го на 22
    необходимо только свакуумировать систему,22-й и на синтетике хорошо работает.
    С поправкой, не синтетика а РОЕ масло ...
    И до заправлять можно, правда выровнять контур пока получалось при утечке не более 50% ...

  9. #8
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Менял. Вместо 407 заправлял 22-й. Который год полет нормальный.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  10. #9
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    И заправлял и добавлял, работало без проблем.

  11. #10

    Регистрация
    29.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Репутация
    0
    R-407C разработан как альтернатива R-22. В него входят три фреона: R-125 (25%) исключает возгорание, R-32 (23%) способствует увеличению производительности, а R-134a (52%) определяет рабочее давление в контуре хладагента. Так что можно смело заправлять R-22.

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Lika Посмотреть сообщение
    В него входят три фреона: R-125 (25%) исключает возгорание, R-32 (23%) способствует увеличению производительности, а R-134a (52%) определяет рабочее давление в контуре хладагента
    можно ссылку на источник?
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Можно ли заменить хладагент R600a на R134a ?
    от Zerg в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 22:08
  2. Можно-ли отремонтировать Атлант?
    от S.U.N. в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 12:32
  3. Чем можно заменить компрессор Danfoss TLES7F ?
    от Макс в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 15:11
  4. Где можно купить блоки управления к холодильникам?
    от Белый в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •