Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Eliwell ID985ELX Настройки

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Регистрация
    24.10.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    4
    Репутация
    0

    Eliwell ID985ELX Настройки

    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с настройками контроллера что в заголовке.
    Хочу настроить контроллеры на пристенных витринах что стоят в линейке 5 штук. Между ними есть кабель для соединения к контроллеру соседней витрины к контактам Link. Интересует настройка Master Slave для синхронной разморозки.
    Вопрос следующий. Контроллер ID985ELX удавалось ли настроить таким образом?
    Последний раз редактировалось Seligher; 24.10.2018 в 13:24.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Чтобы что то настраивать , надо понимать принцип работы . Читайте инструкцию и поймёте , если не поймёте , то и не надо . Вы кто этим витринам , хозяин , что ли ?
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  4. #3

    Регистрация
    24.10.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    4
    Репутация
    0
    Я всё по инструкции выставил. Значение для мастера и для слейва. Вот только не работает. Я спрашиваю если есть у кого опыт такого рода с данным контроллером.
    Монтажник я.
    Последний раз редактировалось Seligher; 24.10.2018 в 20:15.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Seligher Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с настройками контроллера что в заголовке.
    Хочу настроить контроллеры на пристенных витринах что стоят в линейке 5 штук. Между ними есть кабель для соединения к контроллеру соседней витрины к контактам Link. Интересует настройка Master Slave для синхронной разморозки.
    Вопрос следующий. Контроллер ID985ELX удавалось ли настроить таким образом?
    удавалось и много раз. плохо читаем или читаем и не понимаем нихрена. вникай и думай.
    Вложения
    • Тип файла: rar LINK.rar (140.4 Кб, Просмотров: 1371)
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  6. #5
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    или читаем и не понимаем нихрена.
    Чаще второе , сталкиваюсь постоянно с установкой противоречащим друг другу параметрам , а потом вопросы , почему оно не работает и аварию постоянно показывает.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  7. #6

    Регистрация
    24.10.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    4
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    удавалось и много раз. плохо читаем или читаем и не понимаем нихрена. вникай и думай.
    Спасибо за схему.
    В настройках выставил именно так как на писано.
    В каждой витрине свой соленоид.
    Мастер по времени выходит в разморозку, слейв нет.
    Но связь между ними точно есть так как могу выставить на слейв отображение параметров мастера.
    Не знаю где рыть. Может и в самом деле что-то не то выставил... Но что???

  8. #7
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от Seligher Посмотреть сообщение
    Но что???
    Что угодно , контроллеры у вас. Один мастер с номером , остальные слейв , по порядку , провода не веером. Слейв может и не соглашаться , что вы там напрограммировали , одному Богу известно. Зовите грамотного дядьку , он увидит .
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Seligher Посмотреть сообщение
    Спасибо за схему.
    В настройках выставил именно так как на писано.
    В каждой витрине свой соленоид.
    Мастер по времени выходит в разморозку, слейв нет.
    Но связь между ними точно есть так как могу выставить на слейв отображение параметров мастера.
    Не знаю где рыть. Может и в самом деле что-то не то выставил... Но что???
    просто поверь-если всё правильно, то оно работает.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  10. #9

    Регистрация
    24.10.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    4
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    просто поверь-если всё правильно, то оно работает.
    Спасибо за помощь и информацию.
    В самом деле, один параметр мастера выставил не правильно.
    Всё работает.
    И ещё один вопрос.
    Флешка для копирования параметров " Hot Key" , универсальная? Или для каждого бренда контроллера нужна своя флешка?

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Seligher Посмотреть сообщение
    Или для каждого бренда контроллера нужна своя флешка?
    канешно.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •