Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Циклят компрессора

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0

    Циклят компрессора

    Ситуация следующая. Упало давление на среднетемпературной центральной холодильной машине, и всасывание, и нагнетание. Машину выбивает по низкому давлению (1.9 атм.всас, 6 атм.нагнет), пока компрессора стоят давление возрастает до 2.8 всас, 8 нагн. и цикл повторяется. Газа в системе достаточно, утечек нет. Система работает на R22. Дал немного газа - давление пошло вверх и машина начала нормально работать, но с небольшим заливам, спустя три дня та же история, дал еще немного газа - снова работает, но залив еще больше стал. Какова причина ума приложить не могу...

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    как не странно,но показывает на утечку,или компрессор плохо качает,т.е.упала производительность,и еще можно предположить если агрегаты на улице что похолодало и упало давление(маловероятно).
    fred

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    Отключение по РД НД 1,9- не многовато? Попробовать 0,6 . При каком давлении включается вентилятор конденсатора ? На зиму ставлвю выше , на 22 фреоне 17 bar. И ещё - если конденсатор неудачно расположен на улице и при сильном ветре зимой , вентиляторы отключены ,а обдув по полной программе и фреон в конденсаторе и в ресивер , который в тёплом помещении ,не идёт... И это при всех регуляторах давления конденсации и дифференциальных обратных клапанах. Думаю причина в этом . Закрывал на зиму часть конденсатора -помогало. Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые ,дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая , все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !

  5. #4

    Регистрация
    09.12.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Репутация
    -247
    Цитата Сообщение от ref65 Посмотреть сообщение
    Отключение по РД НД 1,9- не многовато? Попробовать 0,6 . При каком давлении включается вентилятор конденсатора ? На зиму ставлвю выше , на 22 фреоне 17 bar. Установили регулятор давления газа прайс по ссылке. И ещё - если конденсатор неудачно расположен на улице и при сильном ветре зимой , вентиляторы отключены ,а обдув по полной программе и фреон в конденсаторе и в ресивер , который в тёплом помещении ,не идёт... И это при всех регуляторах давления конденсации и дифференциальных обратных клапанах. Думаю причина в этом . Закрывал на зиму часть конденсатора -помогало. Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые ,дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая , все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
    а что скажете о регуляторах давления газа?

  6. #5
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Режим работы - также среднетемпературный?
    Температура окружающего воздуха конденсора? Не слишком ли холодно?
    Насколько замечал - для среднетемпературной защита по НД давления всасывания ниже +1,0 (около +0,6), потому что рабочий режим около +1,5.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от ref65
    Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые, дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая, все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
    Не баллон волшебный - давление: в вероятнее всего в системе много воздуха, он создал пробку, и обычное давление не могло эту пробку сдвинуть. Чуть увеличили нагнетание - и... продавило.
    Потому и на заливе все 6, что неконденсат упирался, мешал. Поэтому и доза была нештатная, увеличенная.

  8. #7
    Холодильщик Аватар для Константиныч
    Регистрация
    22.11.2008
    Адрес
    Москва г Зеленоград
    Сообщений
    161
    Репутация
    1050
    У Вас из за низкого Рконд большая производительность компр. необх. откл. вент.конденсатора проверить не прихв. ли ТРВ а если нет влаги то воздух даже в пользу

  9. #8
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от ref65
    Ситуация была один в один . Прилавки шипят как пустые, дал газ парами проверить утечку и вдруг жидкостная тёплая, все 6 прилавков на заливе. Волшебный балон !
    Не баллон волшебный - давление: в вероятнее всего в системе много воздуха, он создал пробку, и обычное давление не могло эту пробку сдвинуть. Чуть увеличили нагнетание - и... продавило.
    Потому и на заливе все 6, что неконденсат упирался, мешал. Поэтому и доза была нештатная, увеличенная.

  10. #9

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    А мог разрегулироваться регулятор давления конденсации? Я конечно понимаю что это редкая причина, но всё же. Хочу попробовать отрегулировать его. Вот только где найти описания работы с ним, как правильно его нужно регулировать и по каким параметрам? На данной машине стоит Sporlan ORI-10-65/225-118.

  11. #10

    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    Все -таки похоже на нехватку газа в системе. Проверьте уровень фреона в ресивере.

  12. #11

    Регистрация
    16.11.2008
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    25
    Репутация
    0
    Прежде чем крутить регулятор давления конденсации закрой кортонкой конденсатор да посмотри.Остальное коллеги отписали
    MICKLE

  13. #12

    Регистрация
    16.11.2008
    Адрес
    омск
    Сообщений
    24
    Репутация
    0
    если холодно на улице похоже на залегание газа в конденсаторе либо РД регулировки включения вентиляторов конденсатора регулировать либо КВР!! и трв прикрой столо прхладней а трв бывает просит сезонной регулировки!!! на сайте данфосса так пишут да и недавно сам в этом убедился!!

  14. #13

    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    При наладке холодильного оборудования , если требуется регулировка ТРВ- делается настройка. В дальнейщей работе ТРВ никогда не трогаю.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •