Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 171

Тема: Переделка огнетушителя под баллон для хладагента

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    СПб.
    Сообщений
    147
    Репутация
    1305

    Переделка огнетушителя под баллон для хладагента

    Сколько можно заправить?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    СПб.
    Сообщений
    147
    Репутация
    1305
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Переделал (разобрал, промыл, заварил в аргоне горловину и впаял шредер) несколько огнетушителей оп-2(3)ABCE-02 под 12; 134 и 600.
    Подскажите сколько можно хранить хладагента каждого вида в данной таре.
    Согласно паспорта его вместимость 2,2 литра(плюс/минус 0,1л); масса огнетушашего вещества равнялась 2кг;
    рабочее давление составляло 1,4МПа плюс/минус 0,2 МПа

    В инете нашёл, что в частности, изобутан требует для своего хранения и перевозки 2МПа.
    Но огнетушители то испытывают с большим давлением, как считаете?
    Сколько можно каждого вида хладагента туда заправить?

    http://fotoifolder.ru/view_foto/bwbsw75xrs5v

    http://fotoifolder.ru/view_foto/bc_k7rvdwhqd

    http://fotoifolder.ru/view_foto/imc52deboncq
    Последний раз редактировалось мастер Бо.; 14.02.2011 в 23:36.

  4. #3

    Регистрация
    27.12.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    20
    Репутация
    340
    Заправь литра два и посмотри. Зимой-то ладно, а вот летом придется меньше заправлять. Мне удобнее в баллоны из под МАПП газа заправлять (удобно таскать и заправляется много).

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    vovden!!
    Я тоже использую эти баллоны.Легко и достаточная вместимость.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Мастер БО
    Скожите , а для каких целей сей девайс?
    В добрые застойные времена, когда такого обилия оборудования представить было невозможно, разрезали и сваривали два киллограмовых пропановских баллончика(по длине дипломата). Входило 1.5 кг 12го.
    А сейчас для чего это надо?
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    СПб.
    Сообщений
    147
    Репутация
    1305
    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    Мастер БО
    ...для каких целей сей девайс?
    Стараюсь уменьшить вес переносимого оборудования.
    Два килограмма гораздо лучше одинадцати когда их несёшь от того места где удалось припарковаться на заказ и обратно.

  8. #7
    Холодильщик Аватар для НИКОЛАЙ ПОВХ
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    ХАБАРОВСК
    Сообщений
    120
    Репутация
    1525
    На днях себе тоже такой сделал, только у меня не сваренный, а точенный переходник. В переходник вкручена шестёрочная трубка, что бы газ извлекать со дна баллона жидким.
    Изображения

  9. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Вот эти баллончики...
    Изображения

  10. #9

    Регистрация
    14.03.2010
    Адрес
    Украина,Хмельницкая обл.,г.Каменец-Подольский.
    Сообщений
    2
    Репутация
    53
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Вот эти баллончики...
    Где достать такую горелку?

  11. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Пользуюсь данными баллончиками уже два года, нормально, но для забора жидкого хладагента впаиваю медную пятёрку и немного её еще поджимаю на конце, так точнее по весам получается, да и м-к не подхватывает жидким.
    Можно конечно и точить переходник, но я отрезаю латунный, который был на огнетушителе и впаиваю меднофосфористым припоем(можно и серебром) туда резьбу с баллона.

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    СПб.
    Сообщений
    147
    Репутация
    1305
    Коллеги, те баллоны - что вы используете выше всяких похвал. Особо хочу отметить 7 сообщение данной темы.
    Но я то спрашивал СКОЛЬКО заправлять (хотя бы в процентном соотношении от обьёма).

  13. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от мастер Бо. Посмотреть сообщение
    Коллеги, те баллоны - что вы используете выше всяких похвал. Особо хочу отметить 7 сообщение данной темы.
    Но я то спрашивал СКОЛЬКО заправлять (хотя бы в процентном соотношении от обьёма).
    Лично я заправляю по хладагентам 1/2 от вместимости баллона. По пропану и МАФ 1/3.

  14. #13
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Лично я заправляю по хладагентам 1/2 от вместимости баллона. По пропану и МАФ 1/3.
    Коллега ВЫ не правы.

  15. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    Коллега ВЫ не правы.
    В чём проблема моей неправоты, докажите уважаемый северный брат....

  16. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    zenzel, Что молчишь Ростовский супер-мастер???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. Переделка БОШ KSU445204O на контроллер 974
    от Виктор Дубовицкий в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:21
  2. Переделка Стинол-110 в 2-х компрессорный.
    от Холодно в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 19:40
  3. Вирпул - переделка на механическое управление
    от владимир алексеевич в разделе Отчеты и рассказы участников форума
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 19:02
  4. Переделка BOSH KG 388 SEL под контроллер
    от geo в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 21:54
  5. Продаю Forane-22 баллон 13,6кг France. Москва.
    от Givt в разделе Ремонт холодильников как бизнес
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 16:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •