    Принцип использования фреона R-141 для промывки системы

    Нужно промыть систему. Слышал и где-то читал, что можно промыть R-141. Если кто-то делает или делал это, то подскажите как это правильно делается и сколько заправляется.
    Заранее благодарен.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    может это поможет: http://in-group.com.ua/ru/services/n...e2650/node2661

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Я промывал 142 авторефрижератор из Калмыкии. После промывки и заправки работает и сегодня.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  5. #4
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Промывали горки с выностного холода. Использовали 113 фреон.,к нам он поступал в десятилитровых аллюминевых канистрах. Использовали пустой балонн из под фреона, вварив дополнительно клапан Шр. К винтелю баллона подключали вакуумник, после вакумирования, через клапан заливался (точнее засасывался 113й).
    Ну а потом как обычно, через клапан Шр. горки заполняли весь испаритель.Давление создавали другим баллоном с R-22.
    Естественно горка была брезана от магистрали, на входе и выходе вварены клапана Шр. Заполнив весь испаритель с полчаса курили, потом сомотёком снова сливали сначало в пластиковые соски, потом в канистру. Остатки выдавливали озотом.
    Фреон прикольный, наливали в ладошки, руки не обмерзают. Испаряется в руках только быстро. Литровая банка при комнатной температуре испарялась минут за 20.
    Подозреваю, что эти фреоны очень близки по свойствам.

  6. #5

    Регистрация
    09.12.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Репутация
    -247
    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    Промывали горки с выностного холода. Использовали 113 фреон.,к нам он поступал в десятилитровых аллюминевых канистрах. Использовали пустой балонн из под фреона, вварив дополнительно клапан Шр. К винтелю баллона подключали вакуумник, после вакумирования, через клапан заливался (точнее засасывался 113й) - типа как система мониторинга инженерных систем сюда. Ну а потом как обычно, через клапан Шр. горки заполняли весь испаритель.Давление создавали другим баллоном с R-22.
    Естественно горка была брезана от магистрали, на входе и выходе вварены клапана Шр, что-то подобное видел, когда хотел купить прибор учета газа цена интересовала и особенности. Заполнив весь испаритель с полчаса курили, потом сомотёком снова сливали сначало в пластиковые соски, потом в канистру. Остатки выдавливали озотом.
    Фреон прикольный, наливали в ладошки, руки не обмерзают. Испаряется в руках только быстро. Литровая банка при комнатной температуре испарялась минут за 20.
    Подозреваю, что эти фреоны очень близки по свойствам.
    может родной компрессор использовать?
    Последний раз редактировалось Dantis; 27.01.2017 в 17:19.

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    А как-бы сделать так что-бы этот промывочный фреон по системе циркулировал. Родной компрессор использовать нельзя?...или можно... может тогда помпу какую приладить, если нельзя.
    Всё неизвестное принимается за великое

  8. #7
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от strateg
    Родной компрессор использовать нельзя?...или можно... может тогда помпу какую приладить, если нельзя.
    родной нельзя, помпу присабачь, если есть желание и возможности...
    вот только накуя? хотя хуже не будет



    p.s. а по конкрейней: что мыть собираешся и от чего отмыварь? может быть проблема воробьиного яйча не стоит

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    У меня есть промывочный агрегат с использованием шестирёнчатого насоса. Он хорош с 113 фреоном. Его трудно достать. Если система очень грязная, то промывку делаю метанол (метиловый спирт). Правда он ядовитый и работать надо на открытом воздухе.
    После продувки азотом окончательно промываю 142 и система готова к заправке.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Sерый
    а по конкрейней: что мыть собираешся и от чего отмыварь? может быть проблема воробьиного яйча не стоит
    Я пока в теории. Ну подразумеваю какого - нибудь большого погорельца на централи киловат на 5-7. ну и систему не маленькую с липкой субстанцией соответственно. Вот думаю помпа от СМА подойдёт? Или растворит её 141-ый?
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич
    У меня есть промывочный агрегат с использованием шестирёнчатого насоса. Он хорош с 113 фреоном. Его трудно достать.
    Масляный насос от трактора. Геморой - прилаживать привод, из-за одного раза не хочется.
    Всё неизвестное принимается за великое

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Подойдёт любой насос, даже ручной. Главное поставить фильтр и если система очень грязная- отстойник.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    наверное всё таки проще емкость и азот. а для людей с крутыми денюшками можно это http://www.wigam.com.ua/shop/0003/
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Азот тоже приемлем в каких-то варианта.
    Просто столкнувшись с этой проблемой пришлось создавать "самоделку", которая успешно работает более 10 лет.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  14. #13
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от strateg
    Я пока в теории. Ну подразумеваю какого - нибудь большого погорельца на централи киловат на 5-7. ну и систему не маленькую с липкой субстанцией соответственно.
    На централях компрессора "по чёрному" не сгорают. Защиты несколько ступеней, да и фильта со сменными катриджами защитят от всяких липких субстанций
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Sерый
    На централях компрессора "по чёрному" не сгорают. Защиты несколько ступеней, да и фильта со сменными катриджами защитят от всяких липких субстанций
    Да ведь это смотря кто монтирует. Любуясь на прошлогоднее произведение новоявленных дешёвых монтажников, думаю промывка будет нужна хорошая. А впрочем давно там не был. да уж наверно и не подойдёшь :lol: после 2-х месяцев эксплуатации всё помешение пустыми баллонами завалили, типа настраивали (штук 7-8). А всего-то 2-горки. 3-прилавка, да 4-корыта. На корыта другой агрегат, на полугерметике, Битцер
    Всё неизвестное принимается за великое

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    В мае месяце приходилось промыть систему. Использовал метанол (метиловый спирт). Очень ядовит. Но промыть удалось качественно.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. Принцип работы системы No Frost
    от POTAP в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 20:39
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 15:53
  3. Опыт использования R-414а, 415а, 415b
    от Митяй в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:29
  4. Сколько фреона надо для просушки системы?
    от Холодно в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 21:38
  5. Есть ли опыт использования морозильника на балконе?
    от RLS в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 22:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •