    Прошу помощи!!!!! Вопрос по скороморозильнику.

    Добрый день. У меня есть проблема касающаяся скороморозильника (охлаждение аммиаком). В нем имеется так называемый гидравлический пресс, для фиксации замораживаемого материала, но это не важно. Важно то, что сломался гидравлический распределитель. Я решил прозвонить катушки (их на распределителе 2 шт.) один звонится, а второй нет. Вывод- один поломан. Для подстраховки решил взять новый распределитель и прозвонить исправные катушки и что получилось - то же самое т.е катушки рабочие.
    Так вот к чему я тут все это, у меня просьба касающаяся разъяснений, может мне кто объяснит, почему на одной катушке между 1 и 2 контактом показывает сопротивление, а на второй исправной такой же катушке между этими же контактами сопротивления нет, а зато есть между 1 и землей и все работает.
    Я так и не понял, к сожалению. Буду ждать ответов.
    Заранее спасибо!!!

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Евгений Александрович, какое отношение безымянная техника непонятного назначения делает в разделе автокондицтонеры и мобильный холод ? Это автоаммиачная установка ? Есть ли у неё название с буквами и цифрами ?
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  4. #3

    Регистрация
    18.08.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    4
    Репутация
    0
    Загрузка ручная, а работа автоматическая.

  5. #4

    Регистрация
    18.08.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    4
    Репутация
    0
    Да я уже где только не писал.

  6. #5

    Регистрация
    02.02.2016
    Адрес
    СЕМЕЙ
    Сообщений
    372
    Репутация
    384
    Евгений Александрович, Ты не по адресу

  7. #6

    Регистрация
    18.08.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    4
    Репутация
    0
    Скороморозильный аппарат тип V5 32-100 B

  8. #7
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от Евгений Александрович Посмотреть сообщение
    Скороморозильный аппарат тип V5 32-100 B
    Плиточный ?
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  9. #8

    Регистрация
    28.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Евгений Александрович Посмотреть сообщение
    у меня просьба касающаяся разъяснений, может мне кто объяснит, почему на одной катушке между 1 и 2 контактом показывает сопротивление, а на второй исправной такой же катушке между этими же контактами сопротивления нет, а зато есть между 1 и землей и все работает.
    Вы про катушки соленоидов?
    Так то если скажем если 1 контакт ноль, а 2 - фаза, то на катушке где есть сопротивление между первым и вторым проводом - получается замыкание, возможно короткое, а на другой катушке где "звонятся" между собой 1 контакт и земля, так и выходит что ноль и земля на одном проводе.
    Поэтому первая схема не работает, а вторая работает.