Показано с 1 по 15 из 17

Тема: Panasonic U-4E23JBE ошибка F97

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0

    Panasonic U-4E23JBE ошибка F97

    Здравствуйте, Уважаемые!

    Пригласили на объект. Кондиционеру 3 года. Отработал два года зимой и летом. На наружке F97 после 20-30 минут работы. Перезаправили. Таже фигня. Кондёр работает некоторое время. Бывает сразу останавливается, бывает до 1 часа работает. Давление нагнетания 22-24 Bar, труба нагнетания компрессора не более 60 градусов.

    При отключении датчика трубки нагнетания компрессора ошибка сразу уходит, но при работе останавливается с обрывом датчика.

    Сделали вывод, что датчик трубки нагнетания компрессора не исправен.

    Подскажите, пожалуйста, какой номинал данного датчика?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Вопрос - зачем вы перезаправляли 410й ? Сколько влили ?
    Цитата Сообщение от sevshib Посмотреть сообщение
    Давление нагнетания 22-24 Bar, труба нагнетания компрессора не более 60 градусов.
    то есть у вас судя по давлению около 40*С , но никак не 60.
    Цитата Сообщение от sevshib Посмотреть сообщение
    Сделали вывод, что датчик трубки нагнетания компрессора не исправен.
    На основании чего ? Где логика ?
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  4. #3

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Вопрос - зачем вы перезаправляли 410й ? Сколько влили ?
    Ошибка F97 кондиционеров Panasonic U-4E23JBE обозначает:
    "Недостаточная заправка.
    Межвитковое замыкание обмоток компрессора.
    Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика трубки нагнетания компрессора.
    Неисправность вентилятора наружного блока."
    Вентилятор наружного блока работает.
    Межвиткового замыкания нет.
    Чтобы не париться с недостаточной заправкой приняли решение полностью перезаправить...Заправили по шильдику 2,64 кг. Трассы не большие - дозаправка не требуется.
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    то есть у вас судя по давлению около 40*С , но никак не 60.
    А где я написал, что температура 60 градусов?
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    На основании чего ? Где логика ?
    Вывод сделан на основании того, что:
    1 - остальные причины ошибки устранены;
    2 - датчик отнесён от трубы нагнетания и находиться в зоне температуры +15 градусов;
    3 - при отключении датчика ошибка сразу уходит.

    R13a, вы помочь хотите? или постебаться?

  5. #4
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от sevshib Посмотреть сообщение
    Ошибка F97 кондиционеров Panasonic U-4E23JBE обозначает:
    "Недостаточная заправка.
    Межвитковое замыкание обмоток компрессора.
    Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика трубки нагнетания компрессора.
    Неисправность вентилятора наружного блока."
    А ничего , что у тебя вообще то инвертор ?

    Цитата Сообщение от sevshib Посмотреть сообщение
    А где я написал, что температура 60 градусов?
    Цитата Сообщение от sevshib Посмотреть сообщение
    труба нагнетания компрессора не более 60 градусов.
    А это что ?

    Датчик , как я понял , температурный , не датчик давления (???) , поэтому
    Цитата Сообщение от sevshib Посмотреть сообщение
    при отключении датчика ошибка сразу уходит.
    Должна быть ошибка - обрыв цепи. Если датчик NTC то измерь сопротивление пр 20-25*С и выложи значения. Где , какой датчик ты мучаешь ? Тот , что на нижнем калаче конденсатора стоит ?

    Цитата Сообщение от sevshib Посмотреть сообщение
    Вывод сделан на основании того, что:
    1 - остальные причины ошибки устранены;
    Я предполагаю , что причина вообще ещё и не найдена. Мало данных для предварительного анализа . Полнее проблему опиши , лучше с фото.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  6. #5

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А ничего , что у тебя вообще то инвертор ?
    И что?
    Описание брал по этой модели.
    Если не прав, прошу разъяснить...

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А это что ?
    "не более 60 градусов"
    Щупал рукой, а не градусником.

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Датчик , как я понял , температурный , не датчик давления (???) , поэтому
    В первом посте написано "датчик трубки нагнетания компрессора".
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Должна быть ошибка - обрыв цепи. Если датчик NTC то измерь сопротивление пр 20-25*С и выложи значения. Где , какой датчик ты мучаешь ? Тот , что на нижнем калаче конденсатора стоит ?
    В первом посте написано "датчик трубки нагнетания компрессора". Это такой датчик на трубке нагнетания компрессора. Он находится на трубке, выходящей из компрессора....
    Сопротивление при 20-25 градусах померяю завтра в мастерской. Но при температуре на улице около +15 было где-то 60-70 кОм

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Я предполагаю , что причина вообще ещё и не найдена. Мало данных для предварительного анализа . Полнее проблему опиши , лучше с фото.
    С фото не получится. Кондёр на объекте. Снял только датчик.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    sevshib, с таким подходом к делу не жди , что вообще в твою сторону смотреть станут .
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  8. #7

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Датчик , как я понял , температурный , не датчик давления (???) , поэтому
    Должна быть ошибка - обрыв цепи. Если датчик NTC то измерь сопротивление пр 20-25*С и выложи значения. Где , какой датчик ты мучаешь ? Тот , что на нижнем калаче конденсатора стоит ?
    Получился приблизительно такой график
    Слева нащ датчик, справа из документации.

  9. #8
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    F97 -это высокая температура нагнетания компрессора , перегрев компрессора , так что перестань мучить датчик (датчик температуры TC15K ( 153 ))
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  10. #9
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Если не знаешь , как тестировать инвертор - отдай тому , кто точно знает , более и говорить нечего. И датчик температуры верни на место.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  11. #10

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Если не знаешь , как тестировать инвертор - отдай тому , кто точно знает , более и говорить нечего. И датчик температуры верни на место.
    Ещё раз прошу прощения за свою грубость...Привычка - ершиться....
    В Крыму нет знакомых специалистов, к кому можно обратиться.

  12. #11
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Закрепи в точке установки датчика выносной термометр , сядь рядом и мониторь ситуацию. В холоде не наскоком принято проблему решать , а на основании наблюдений. Если холодно сидеть или скучно - возьми друга.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  13. #12

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Закрепи в точке установки датчика выносной термометр , сядь рядом и мониторь ситуацию. В холоде не наскоком принято проблему решать , а на основании наблюдений. Если холодно сидеть или скучно - возьми друга.
    Дельный совет! Так и поступлю.
    Только всё-таки - откуда перегрев компрессора, если датчик не касается трубки нагнетания?

  14. #13
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    А разве перегрев компрессора определяется трубным датчиком ? У инвертора контролируется ряд параметром самим модулем управления компрессором.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  15. #14

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А разве перегрев компрессора определяется трубным датчиком ? У инвертора контролируется ряд параметром самим модулем управления компрессором.
    А можно конкретнее?

  16. #15

    Регистрация
    17.11.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Ответа так и не дождался(((. Жаль.
    По-теме: заменили датчик - всё работает, всем СПАСИБО!