Тема: Холод Норд 214-1 нет протяжки испарителя

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132

    Холод Норд 214-1 нет протяжки испарителя

    Холод Норд 214-1 17 лет.
    Холод простоял пол года, со слов владельцев - морозил всё хуже и хуже.
    Перед ремонтом давление стоянки было 4 выс. и 4 низ Бар.
    Почему 4 бар не понятно, после моей заправки стало 2.5бар. (после выравнивания). Холодильник в ремонте не был.
    Влаги в системе вроде как не было -работа выс. 12бар, низкая 1.5 бар, морозилка протягивалась частично.
    ====================
    После моего ремонта протянута половина испарителя ХК (левая).
    Морозилка протянута вся.
    Холод выключается примерно на 30 минут, через 90 минут работы.
    Во время стоянки МК начинает капать.
    Во время работы температура МК-17град, ХК 12-17 град.
    Нагнетание и сам мотор очень горячие, фильтр 35-40 град, всас 35 град.
    Уплотнения нормальные вроде.
    ============================
    Были проделаны следующие операции-
    Капилярка промыта - 23 сек. проходимость от 4 до 1 бара. Была 53 сек.
    141 фреон - чёрный от грязи. Через всас промывал -150 грамм 141 задавил, 8 барами. Чистил АБРО и задавливал давлением.
    Проверка компрессора - держит 17 бар, стрелка на стоянке очень медленно опускается. Правда компрессор дзеленчит во время работы.
    Заправил 130 грамм 12, как положено. Вакуум 20 минут.
    ==================================
    Не могу понять следующее:
    Почему тает МК во время стоянки - уплотнения?
    Не протянут испаритель ХК - компрессор вроде нормальный, может сыпется конденсатор и подзабита опять капиллярка?
    Откуда давление 4 бара на стоянке было. Его чего 17 лет назад перезаправили?
    ===================================
    Просьба помочь разобраться. Спасибо.

    Последний раз редактировалось recom; 17.08.2013 в 23:43.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Vitalyi-Ivanovich
    Регистрация
    27.04.2011
    Адрес
    Славянск Украина
    Сообщений
    331
    Репутация
    1369
    Первое что нужно проверить не травят ли клапана в компрессоре, не помню где описывал методику процесса как это делается.
    Второе нужно дать давку азота или углекислого газа не более 15 бар на сутки, у мня недавно микроутечка в таком норде на испарителе МК со стороны перемычки меж камерами, пришлось перемычку вынимать чтоб запаять.
    В сообщении много слов и мало смысла, чем и как заправлял? Как греется конденсатор? Ток компрессора?..
    1.5 бар на всасе много даже для 406-го не говоря о 12-м и темболее для 134-го. А 17 лет для норда 214-го не показатель, если ящик целый то там всё меняется не клупая и всё доступно.
    Уметь и знать, за плечами не таскать!

  4. #3
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    для R12 нормально 4бар при 15'С. а чё мало?

  5. #4
    Холодильщик Аватар для Vitalyi-Ivanovich
    Регистрация
    27.04.2011
    Адрес
    Славянск Украина
    Сообщений
    331
    Репутация
    1369
    баркас, Глянь линейку холодильщика.
    Уметь и знать, за плечами не таскать!

  6. #5
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    Цитата Сообщение от Vitalyi-Ivanovich Посмотреть сообщение
    баркас, Глянь линейку холодильщика.
    вот, www.xiron/content/view/10/27/ . уже второй раз такая фигня, что поправляют, чё не так то, ничерта не пойму

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    27.02.2013
    Адрес
    Украина Сарны Ровенской области
    Сообщений
    58
    Репутация
    1064

    Post

    . уже второй раз такая фигня, что поправляют, чё не так то, ничерта не пойму[/QUOTE]

    Баркас- ну это,элементарно. Внемательно почетайте Патрика
    Холодильщик - как "земский врач", должен знать много ,и уметь делать всё !!!

  8. #7
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Проверка компрессора - держит 17 бар
    Дальше можно было не писать...
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  9. #8
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    recom, а зачем ты свою тему влепил в этот раздел? Непонятно...
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    141 фреон - чёрный от грязи.
    - ты всю систему промыл, или только капилляр и испаритель? Масло в КМ смотрел, менял? Конденсатор промывал?
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Заправил 130 грамм 12, как положено.
    - заправил китайский и паровой фазой?
    Согласен с Вит.Иванычем: нужно проверить систему на утечку и компрессор на производительность. И какое давление всасывания после твоей заправки, уже в режиме?

  10. #9
    Холодильщик Аватар для Vitalyi-Ivanovich
    Регистрация
    27.04.2011
    Адрес
    Славянск Украина
    Сообщений
    331
    Репутация
    1369
    Лексикон и терминология непонятно что значит на стоянке?
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Проверка компрессора - держит 17 бар, стрелка на стоянке очень медленно опускается. Правда компрессор дзеленчит во время работы.
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Откуда давление 4 бара на стоянке было. Его чего 17 лет назад перезаправили?
    Было когда до вскрытия системы первоначальное диагностирование?
    Как то всё расписано не профессионально и не понятно не по этапам.
    Сегодня доглядел с помощью коллег что заправлял 12-м и доза 130 гр. Да и что не видать заводская заправка или уже перезаправлялся по апендициту, компрессор родной ли с завода?

    Как по мне мыть всю систему, компрессор менять на барана Ск 140...
    Если всё правильно сделать то будет жить пока ящик не сгниёт, а слабое место их - дно ХК где петли, дверь гниет и пластик внутри лопается. Остальное всё легко делается.
    Уметь и знать, за плечами не таскать!

  11. #10
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Во время работы температура МК-17град, ХК 12-17 град.
    То есть термостат ничего не отключает , так о чём , о какой стоянке речь ведётся? По протяжке хотя бы заправил , чтоб отключения добиться и чтоб масло из компрессора назад вернуть.

  12. #11

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    То есть термостат ничего не отключает , так о чём , о какой стоянке речь ведётся? По протяжке хотя бы заправил , чтоб отключения добиться и чтоб масло из компрессора назад вернуть.
    Термостат отключает. Но температура высокая

  13. #12
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Термостат отключает. Но температура высокая
    А может не термостат отключает?

  14. #13

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Цитата Сообщение от refel Посмотреть сообщение
    А может не термостат отключает?
    Наверно так и есть. Я не додул

  15. #14
    Холодильщик Аватар для буцефал
    Регистрация
    21.02.2012
    Адрес
    украина,харьков
    Сообщений
    244
    Репутация
    3005
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Проверка компрессора - держит 17 бар, стрелка на стоянке очень медленно опускается.
    Если мерял на прямую с компрессора ,то поживет.Если в конце кондесатора подключался тады клапана сильно перепускают и сквозняк должен быть заметен на сервисном.Опять же, опускается до 0 или останавливается на определенном давлении.Опять же "медленно опускается" понятие субьективное не измеряемое и у всех оно разное.

    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Термостат отключает. Но температура высокая
    Вполне возможно ,Норд техника исклюзивная ,сильфон они закрепили в начале протяга испарителя и сюрпризы могут быть любые,особенно если отверточкой покрутили заветные регулировачные болтики .
    если руки золотые, то не важно откуда они растут

  16. #15

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Если мерял на прямую с компрессора ,то поживет.Если в конце кондесатора подключался тады клапана сильно перепускают и сквозняк должен быть заметен на сервисном.Опять же, опускается до 0 или останавливается на определенном давлении.Опять же "медленно опускается" понятие субьективное не измеряемое и у всех оно разное.
    А какая разница напрямую мерять или через кондёр. Время разное набора атмосфер и всё.
    Или ещё чего?