Вообщем проблему сам решил, хорошо что подсказали. Сбросил фреон через заправочный клапан, по амперметру подогнав потребляемый номинальны ток до 7А, сразу перестал отключаться компрессор, видимо была...
Тип: Сообщения; Пользователь: electron
Вообщем проблему сам решил, хорошо что подсказали. Сбросил фреон через заправочный клапан, по амперметру подогнав потребляемый номинальны ток до 7А, сразу перестал отключаться компрессор, видимо была...
Да я сам не умею конечно делать кондиционеры надо будет заказывать ремонт, я электромеханик по профессии, интересно было самому разобраться но здесь проблема скорей с системой хладогена не мой...
Да, а ток как раз померил электронным тестером, когда включился компрессор было 6 А, по мере его работы через 30 сек было уже 9 А, через минуту где то 12 А, дошло до 15А и сгорел у меня наверно...
Да обязательно, завтра проверю. Если ток велик, о чем это говорит?
Добрый день. Кто подскажет в чем может быть проблема со сплит системой Vestel D12 adora, нормально не охлаждает, все уже проверил фреон в норме, все сетки и радиаторы чисты, площадь охлаждаемого...
Добрый день. Кто подскажет в чем может быть проблема со сплит системой Vestel D12 adora, нормально не охлаждает все уже проверил фреон в норме, все сетки и радиаторы чисты, площадь охлаждаемого...