С Нордом в прошлом году была хохма: утечка в запенке(не смытый флюс),дырявый контур обогрева двери МК и мертвый компрессор на 600м газе.Вопрос: а какой последовательности умирал холодосос?Подсказка:...
Тип: Сообщения; Пользователь: ЮРИЙ ПОПОВ
С Нордом в прошлом году была хохма: утечка в запенке(не смытый флюс),дырявый контур обогрева двери МК и мертвый компрессор на 600м газе.Вопрос: а какой последовательности умирал холодосос?Подсказка:...
вариант1.только жидкостная "подтапливает" конденсатор сантимов на 30.(НУ А Я ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ!!!!монтировал не я )
фото нет.спарены вертикально.
и я соврал...2 блока по 4 вентилятора.виноват.
петля после испара,вертикальный участок метра полтора,горизонтальный участок метра два и ОЖ. 54я труба.
нагнетание 35я. длинна разная.на этой установке метра 4-5м. конденсатор с "потоплением"...
маслооделители разные по производителю и габаритам.
ну травит не сильно.сервисный колпачек вполне нормально накручиваю и снимаю (сия процедура во время доливки масла)
по поводу битцера.у меня...
битцер свежий.около года в работе. ерундит с момента пуска.фасколд до этого уже работал,сколько не могу сказать.у меня уже года четыре.
День добрый! Имеются пару установок (FRASCOLD Z40154Y и битцер 6ка.оба на 404м,низкотемпературники) с идентичной проблемой:не возврат масла в картер.сломал всю голову пытаясь понять где оно...
и что с ней случается?кстати я её хоть не снимал,но хорошенько протер.
что сделать,вопрос второй...хочу разобраться что случилось.
вентилятор не менял.старый работает как следует.точнее как завод-изготовитель задумал.
компрессор поменял,новый тож с потерей производительности?
конденсатор не просто протер,а помыл снаружи.а вот...
народ,но вы свои предположения-то выскажите!?я просто вкурить на могу,что с аппаратом.!!
кстати, подобная дрибидень уже была http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=438
но результат не отписан
до меня небыл.
сегодня менял компрессор.на старом давление всасывания было 0.9 кг\см,поставил АССку 75.всас 0.4кг\см.оставил на прогон.
не нравиться он(холодильник) мне: нагнетание по-прежнему...
в этом году выдалось очень жаркое лето.в тени к 40 подбиралось.
было пару БХП с потерей производительности.но у них всас был прохладный,в росе.компессора еще не вскрывал,что и какие клапана вылетели...
нет,специально слушал на остановленном.ну а при работе маслице по-булькивает.шум в норме.
вот и у меня такое подозрение.в понедельник привезут компрессор(АССку 66ю) буду пробовать.сначала дуну дозу паспортную,проверю,может утечка в начальной стадии.если нет,то менять компрессор.
День добрый!Ситуация такая:хододильник не старый(3-4 года),конденсатор чистый(пропылесосен и помыт)вентилятор конденсатора целый и работает.НО не хватает охлаждения:высокая сторона...
Нашел в сети такое фото.Молю Бога ,чтоб это был не наш форумчанин
согласен.по этому принципу былобы совсем даже неплохо.
уже была такая мысль.но хотелось-бы этетики...
INT имеется.марку сказать сейчас не могу-отпишусь позже.монитор напряжения есть в ЩУ.мысль по поводу оттайки есть вот какая:на контролере ЕКС 202В есть контактики D1, в зависимости от того как их...
собираю две установки на базе Z40154Y.будут работать на две камеры (заморзка и хранение).нужен совет спеца по нескольким вопросам:
1.фазировка компрессора.маслянный насос реверсивный или нет?...
если можно,по-подробнее пожалуста,тоже интересуюсь этой темой
Примите искренние соболезнования...
Я недавно такой потрошил. Через заднюю стенку. Результатом я удовлетворен, а клиент от радости на седьмом небе.
Мои маленькие ньюансы: заднюю стенку режу по разметке - потом лучше приклеится. Трубки...