Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: sevshib

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.; сгенерировано 59 мин. назад.

  1. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Ответа так и не дождался(((. Жаль. По-теме:...

    Ответа так и не дождался(((. Жаль.
    По-теме: заменили датчик - всё работает, всем СПАСИБО!
  2. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    А можно конкретнее?

    А можно конкретнее?
  3. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Дельный совет! Так и поступлю. Только всё-таки -...

    Дельный совет! Так и поступлю.
    Только всё-таки - откуда перегрев компрессора, если датчик не касается трубки нагнетания?
  4. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Хорошо. Но, как вы объясните, что ошибка есть,...

    Хорошо. Но, как вы объясните, что ошибка есть, когда датчик не присоединён к трубе нагнетания? И температура воздуха вокруг него +15 градусов?
    Куда посоветуете посмотреть?
  5. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Получился приблизительно такой график Слева нащ...

    Получился приблизительно такой график
    Слева нащ датчик, справа из документации.
    http://savepic.su/4403250.jpg
  6. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Ещё раз прошу прощения за свою...

    Ещё раз прошу прощения за свою грубость...Привычка - ершиться....
    В Крыму нет знакомых специалистов, к кому можно обратиться.
  7. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Спасибо за помощь! Извиняюсь, если...

    Спасибо за помощь!
    Извиняюсь, если грубоват...Тяжёлый день и в первом посте многие ответы на Ваши вопросы.
  8. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    И что? Описание брал по этой модели. Если не...

    И что?
    Описание брал по этой модели.
    Если не прав, прошу разъяснить...


    "не более 60 градусов"
    Щупал рукой, а не градусником.


    В первом посте написано "датчик трубки нагнетания...
  9. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Ошибка F97 кондиционеров Panasonic U-4E23JBE...

    Ошибка F97 кондиционеров Panasonic U-4E23JBE обозначает:
    "Недостаточная заправка.
    Межвитковое замыкание обмоток компрессора.
    Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика трубки...
  10. Ответов
    16
    Просмотров
    22,506

    Panasonic U-4E23JBE ошибка F97

    Здравствуйте, Уважаемые!

    Пригласили на объект. Кондиционеру 3 года. Отработал два года зимой и летом. На наружке F97 после 20-30 минут работы. Перезаправили. Таже фигня. Кондёр работает некоторое...
Показано с 1 по 10 из 10