Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Coolmaster

Страница 1 из 6 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    5
    Просмотров
    5,106

    Ребят, каюсь. не доглядел. датчик НД в обрыве был...

    Ребят, каюсь. не доглядел. датчик НД в обрыве был (его не видно было из-за обшивки). Тему можно закрывать. Боялся, что плата глючит. всем спасибо
  2. Ответов
    5
    Просмотров
    5,106

    а как это? определяйся. можно по подробнее?

    а как это? определяйся. можно по подробнее?
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    5,106

    LG B36LH на R-410

    Доброго дня всем! Кассета LG B36LH. При запуске идет команда на включение наружного блока. ККБ запускается, но через 10 сек срабатывает защита компрессор вырубается, еще через 15-20 сек вырубаются...
  4. Ответов
    8
    Просмотров
    9,485

    всем привет! может стоит проверить сначала...

    всем привет! может стоит проверить сначала правильность подключения компрессора к питанию (звездочка-треугольник)? неправильное подключение дает большой ток и срабатывает теплушка. и потом, низкая...
  5. Ответов
    6
    Просмотров
    8,856

    при закачке азотом 20 вar звук выходит в левом...

    при закачке азотом 20 вar звук выходит в левом дальнем углу, но вскрыв алюминиевую фольгу не обнаружил там стыка. кто еще может помочь и чем?
  6. Ответов
    6
    Просмотров
    8,856

    Морозильный ларь POZIS-СВИЯГА 150-1 -- утечка

    доброго времени суток господа холодильщики. имеется морозильная ларь POZIS-СВИЯГА 150-1 - утечка в запенке. думаю в месте соединения капиллярной трубочки и алюминиевого испарителя. вот теперь встал...
  7. Ответов
    33
    Просмотров
    16,238

    Sерый, а что к примеру можно поставить вместо...

    Sерый, а что к примеру можно поставить вместо прессиков и таблеток фан-контроля? кстати, последние, мне совсем не нравятся как устройства.
  8. Ответов
    17
    Просмотров
    17,872

    а не проще и дешевле купить электронный термометр?

    а не проще и дешевле купить электронный термометр?
  9. Ответов
    2
    Просмотров
    3,162

    пусковой конденсатор 64мФа 260Вт ном.ток 3,1А...

    пусковой конденсатор 64мФа 260Вт
    ном.ток 3,1А
    макс. 4,4А
    производительность 547Вт при -23+50гр С, R-404
  10. Ответов
    36
    Просмотров
    19,679

    скорее теперь уже Lamanoff(у) больше не нужно,...

    скорее теперь уже Lamanoff(у) больше не нужно, чем нужно :hi:
    думаю так: если нет продолжения, может тему закрыть? ну а если есть, то поделиться опытом устранения проблемы. мне тоже интересно, чем...
  11. Ответов
    36
    Просмотров
    19,679

    я думаю тоже здесь наверняка банальная система...

    я думаю тоже здесь наверняка банальная система аварии, но никак не связанная с электрической платой. кондер и пусковые устройства работают нормально, остается электропроводка. проверяйте. замерьте...
  12. Ответов
    36
    Просмотров
    19,679

    вот еще один немаловажный момент: ноль на...

    вот еще один немаловажный момент: ноль на основном щитке проверить. бывает так, что он плохо закреплен и пуск особо тяжелой аппаратуры практически не возможен из-за опять таки просадки. что касается...
  13. Ответов
    36
    Просмотров
    19,679

    Согласен с Вьюгой, проверить просадку и кабель...

    Согласен с Вьюгой, проверить просадку и кабель проводки, возможно он меньшего диаметра чем 2,5квадрата. эти два параметра очень сильно влияют на запуск кондиционера
  14. Ответов
    24
    Просмотров
    12,829

    да, все, что угодно. например резиновые подставки...

    да, все, что угодно. например резиновые подставки подложить под ножки витрины, уложить уплотнители в местах возможной вибрации оборудования, накрыть 50-ю одеялами и всякое такое :lol:
  15. Ответов
    24
    Просмотров
    12,829

    мне кажется, что это дело во времени суток. ночью...

    мне кажется, что это дело во времени суток. ночью обычно всегда шумы слышны гораздо громче чем днем. нет посторонних шумов (машин, голосов людей и др). пригласите Роспотребнадзор ночью, если это...
  16. Ответов
    21
    Просмотров
    9,802

    была такая же проблема с морозильной ларью. -10...

    была такая же проблема с морозильной ларью. -10 и все ступор. компрессор греется и отключается по теплухе. поменял капиллярку, продул азотом, отвакумировал и опресовал им же. шоколад!!! :lol:
  17. Ответов
    4
    Просмотров
    4,123

    в бытовых холодильниках размыкатель обычно...

    в бытовых холодильниках размыкатель обычно находится за дверью в хол.камере (маленькая пипочка). при открывании двери контакты замыкаются и лампочка горит. проверьте тестером целостность цепи
  18. Всем привет! сообщаю: все хорошо. была...

    Всем привет! сообщаю: все хорошо. была действительно проблема с ТЭНом. вылечил заменой. спасибо всем, кто помогал. удачного продолжения дня. Еще раз спасибо ребята! темку можно закрывать
  19. не буду спорить, но в любом случае не обмерзшим

    не буду спорить, но в любом случае не обмерзшим
  20. если обмерзший всасывающий трубопровод - это...

    если обмерзший всасывающий трубопровод - это говорит о том, что в компрессор попадает не полностью испарившийся хладагент (в газо-жидкостной консистенции). хладагент должен входить в компрессор в...
  21. вот! достойный ответ достойного холодильщика!!!...

    вот! достойный ответ достойного холодильщика!!! :D сообщаю: ТЭН действительно не звонится. первый прогноз подтверждается, поглядим, что будет дальше. поменял ТЭН, оставил на проверку. завтра...
  22. читал уже. система эта мне знакома. но дело же не...

    читал уже. система эта мне знакома. но дело же не только в этой системе. я понимаю, если действительно это ТЭНы заглюкли, а если нет, что можешь сказать по этому поводу iurii? а потом, этот форум был...
  23. корректнее конечно же с весами. если нет весов...

    корректнее конечно же с весами. если нет весов заправлять можно рассчитывая только на свой опыт. я работаю частенько тоже без весов, на ощупь. да многие холодильщики так работают, но дело ведь не в...
  24. ладно. попробую проверить еще раз.

    ладно. попробую проверить еще раз.
  25. а какое сопротивление должны показывать ТЭНы на...

    а какое сопротивление должны показывать ТЭНы на данном холодильнике? они не прозваниваются на целостность.
Показано с 1 по 25 из 150