Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: ZPavel

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Что бы компрессор лишний раз не включался, я...

    Что бы компрессор лишний раз не включался, я включил оба испарителя на спаренную работу от одного терморегулятора, второй терморегулятор остался показывающим. Теперь стало видно, что один испаритель...
  2. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Фирма прислала схему, собрал по новой схеме....

    Фирма прислала схему, собрал по новой схеме. Теперь реализован алгоритм работы с вакуумированием: включается компрессор по команде от любого из терморегуляторов, при условии, что пришел сигнал...
  3. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Компрессор MT125HU4DVE Испарители 2 штуки...

    Компрессор MT125HU4DVE
    Испарители 2 штуки RLE352B
    Конденсатор BP210K112
    Фирма запросила схемы своих шкафов, и схему их соединения, уже черчу, отправлю им 13-го в понедельник.
  4. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Документации на оборудование я не нашел, странно....

    Документации на оборудование я не нашел, странно. Если она и отдавалась, то моему начальнику. У него почему-то тоже нет. На компрессоре написано MT125HU4DVE, конденсатор закреплен на улице высоко,...
  5. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Приезжали специалисты, установили перемычки между...

    Приезжали специалисты, установили перемычки между 1 контактами обеих приборов. Сказали, что я ничего не понимаю, и все работает правильно.
    Теперь имеем: первый терморегулятор через дополнительное...
  6. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Зачем нужен второй датчик давления, установленный...

    Зачем нужен второй датчик давления, установленный на выходе компрессора?
  7. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    В том то и дело, что схемы нет. Сначала был один...

    В том то и дело, что схемы нет. Сначала был один ID974 и один соленоид на два испарителя в двух камерах. Нас это не устроило, когда включалась разморозка, то переставала застывать шоколадная глазурь,...
  8. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Еще вопрос, установлено два прибора ID974, с...

    Еще вопрос, установлено два прибора ID974, с выходов 4 (реле компрессора) сигналы должны идти на электромагнитные клапана подачи фреона в испарители? Если так, то как включается компрессор, возле...
  9. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Нашел в схеме шкафа управления ошибку монтажа,...

    Нашел в схеме шкафа управления ошибку монтажа, позвонил фирме, которая ставила, приедут послезавтра. Датчики камер установлены после испарителей, по-моему в замкнутой системе лучше ставить на входе...
  10. Ответов
    31
    Просмотров
    14,211

    Холодильный тоннель

    Есть холодильный тоннель для застывания глазированных кондитерских изделий.
    Тоннель разделен на две секции, под каждой стоит по испарителю с вентиляторами. Каждый испаритель управляется от своего...
Показано с 1 по 10 из 10