Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: netromancer

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    18
    Просмотров
    15,490

    Лично мне кажется, что париться насчёт...

    Лично мне кажется, что париться насчёт прейскуранта не нужно.Всё зависит от того какие цены на запчасти в вашем регионе.К цене +100% за работу,доставку,гарантийные обязательства и пр.Начинайте с...
  2. Ответов
    31
    Просмотров
    14,216

    Уважаемые коллеги.Охлаждаемая продукция должна...

    Уважаемые коллеги.Охлаждаемая продукция должна находится в тоннеле определённое время,что-бы отдать свою теплоту испарителям.Производители продукции желая увеличить выход продукции увеличивают...
  3. Ответов
    31
    Просмотров
    14,216

    E меня была похожая проблема.Изначально...

    E меня была похожая проблема.Изначально холодильный тоннель сделали для охлаждения вафельных листов.Сделали тоннель из пенопласта,приспособили два агрегата МВВ сиспарителями ИРСН с...
  4. Ответов
    6
    Просмотров
    5,993

    При температуре+26 и большой тепловой...

    При температуре+26 и большой тепловой нагрузке(машина стоит на линии охлаждения вафельных листов) каждый градус на нагнетании даёт осебе знать.
  5. Ответов
    6
    Просмотров
    5,993

    Как удалить воздух из системы?

    На холодильной машине в смотровом стекле видна пена.Это или недостаточно газа или воздух в системе.Подскажите коллеги какая технология удаления воздуха при заправленном агрегате.Компрессор"битцер".
  6. Нужно ли снимать электромагнитную муфту и что...

    Нужно ли снимать электромагнитную муфту и что представляет из себя сальник
    И если можно то какие-нибудь ссылки по ремонту авто-кондеев
  7. Автомобильный кондиционер - замена сальника компрессора.

    Возникла необходимость отремонтировать авто-кондей, но при заправке выяснилось, что пропускает сальник по валу.
    Кто сталкивался с такой напастью???
    И какие подводные камни при ремонте???
  8. Бонета NUORPE -- недостаточная холодопроизводительность.

    Принял на обслуживание бонеты в магазине.Очень древние.Вся автоматика механическая.Два "Данфоса SC18".Кондер сдвоенный на три вентилятора.Во время работы "пышет жаром".КТдиаметром1,2мм.Длина от...
  9. Я работаю с заказчиками по договорам с...

    Я работаю с заказчиками по договорам с оформлением или без него.Бывают и разовые ремонты,но это не способ заработать.Регулярность обслуживания зависит от количества заявок.В основном все работы...
  10. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    БЛАГОДАРЮ!

    БЛАГОДАРЮ!
  11. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    Действительно,колпачёк был в положении вниз.ТЭНы...

    Действительно,колпачёк был в положении вниз.ТЭНы в рабочем состоянии.При попадании воды шипит хорошо.Заводские настройки не трогал:задержка-3,вентиляторы во время оттайки выключены.Датчики проверил...
  12. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    Бонета отработала 1 год. Все контакты в идеальном...

    Бонета отработала 1 год. Все контакты в идеальном состоянии.
    Думаю, что влага при оттайке попадает в термосопротивление, изменяя его хар- ки
  13. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    В принципе настройками можно в бонете и инкубатор...

    В принципе настройками можно в бонете и инкубатор сделать.Нам необходимо найти "корень зла".
  14. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    при уходе параметров терморезистора от требуемых...

    при уходе параметров терморезистора от требуемых значений изменяются и показания процессора.Была такая ситуация:при работе бонеты датчик камеры показывает отрицательную температуру, а датчик...
  15. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    При изменении параметров терморезистора код Е2 не...

    При изменении параметров терморезистора код Е2 не всегда высвечивается. Нужно знать эталонное и истиное сопротивление
  16. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    Параметры температуры испарителя и воздуха на...

    Параметры температуры испарителя и воздуха на выходе.Возможно терморезистор испарителя(РВ-2)скоро откажет.Померяй сопротивление.Сравни с новым.
  17. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    Какие параметры при работе PB-1,PB-2

    Какие параметры при работе PB-1,PB-2
  18. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    Какой интервал между оттайками?

    Какой интервал между оттайками?
  19. Ответов
    32
    Просмотров
    18,936

    Датчик процессора находится рядом сТЭНом,поэтому...

    Датчик процессора находится рядом сТЭНом,поэтому во время оттайки он нагревается быстро и даёт команду на отключение оттайки тогда,когда середина испарителя ещё не отошла.Я переношу датчик в...
Показано с 1 по 19 из 19