Спасибо Всем!
Тип: Сообщения; Пользователь: Buyakov
Спасибо Всем!
Агрегат совершенно новый. Прошёл месяц и стал хандрить. Вообщето я живу от областного центра дапеко. Только самолётом можно долететь. Самоучка но занимаюсь холод. с 1992г. Накоплен опыт по старым...
Товар в камере есть. Помещение не отапливаемое 0,+2. Агрегат не хочет понижать температуру. Как её понижать постепенно?
Товар в камере есть. Помещение не отапливаемое 0,+2. Агрегат не хочет понижать температуру. Как её понижать постепенно?
Пробовап пустой шкаф .моноблок работает нормально.Нужно сутки двое чтобы моноблок поработал без товара? Устанавливать температуту -5,-8 по параметру LS или US
У контроллёра XR60c не нашёл параметр EdF=Pb. Такой параметр есть у XR170c. Пробовал и ручную оттайку. Доходит температура до-3С макксимум до 4,5С и всё.А доэтого прекрасно работал. Могут пи скачки...
Нет моноблок низкотемпературный.Продукция храниться в основном- рыба морская уже замороженная.Установлены все параметры програмирования потаблице ,амоноблок мудрит.Нехочет выходить на заданную...
Извиняюсь неправильно спросил. Обмерзает не кондесатор а испаритель. Менял параметры оттайки 1час 2ч,3ч. На контроллёре кроме сигнала "НА" горитаварийный сигнал ((!)). Монобпок нормально проработал с...
Моноблок МВ211S уличный вариант,фреон22,контроллёрXR60C
Постоянно высвечивается сигнал "HA". Быстро обмерзает конденсатор и не понижается температура в камере. Куда смотреть?